MICKEY
Lv 6
MICKEY 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 2 0 年前

更換200A無熔絲保險開關要請電力公司停電嗎?

請問更換200A無熔絲保險開關要請電力公司停電嗎?

水電師傅一個說要一個說不要...二個都有執照害我不知道該聽誰的

活電下更換不小心會電死人吧?

請問正確程序該如何呢?這樣更換要花費多少錢呢?

6 個解答

評分
  • Lv 4
    2 0 年前
    最佳解答

    電錶箱上有一個隔離開關(錶前開關),可自行將台電封印剪斷打開箱蓋後將開關切斷,再行更換作業,事後到台電服務處申請"開再封印"要帶上次收到的用電繳費收劇和收據上用電所有人印章,告知服務人員狀況後便可,此服務不用錢,

    如無隔離開關,便要行活電作業,台電不可能為此狀況做地區停電,而活線作業只須做好絕緣工作是不會有危險的,一般水電工有執照不等於有經驗,如不放心,可請甲級承裝業或電機事務所人員幫助,

    一般更換無熔絲開關(NFB)均建議將台電至NFB一次側及NFB二次側之線路同時更換,以更換200A NFB一只(士林 約3000元)含施工工資大概6-8000元吧,如含線路更換(電線要有廠牌的如太平洋)就要看線大小及線路長短而定,一次施工建議你更換除非舊有線路還堪用

    參考資料: 我是電機工程技士
  • 1 0 年前

    更換200A開關想必電線一定很粗,還是斷電比較安全

    2005-04-20 22:30:27 補充:

    對ㄌ住家有用到200A這麼大ㄇ你家在做啥吃電吃這ㄇ凶

  • 匿名使用者
    2 0 年前

    看看co co 要不要花囉!如果要花!當然請台電開封鉛。如果不花co co ,就得活電作業囉!活電作業得看功夫啦,也不一定是說一定要請台電斷電的功夫就不好!純屬技術上的克服!

    安全情況下!還是請台電斷電比較好!

    住宅用到200A,電線起碼要用125平方的電線!開關不是亂換的!

    還是Fuji、Terasaki、Ge等品質比較穩定啦.........

    參考資料: 經驗.......
  • MICKEY
    Lv 6
    2 0 年前

    我們要換的是住宅用的 200A 220V 的

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 匿名使用者
    2 0 年前

    正常程序是"要"

    大部分的跟你說不要的,

    都是因為想省下電力公司的一些規費!!

    但最好是"要"

    不然萬一發生問題時,

    就得不償失了!!

    費用方面則是要看:

    1.無熔絲開關的品牌.....如:士林電機,台安電機等

    2.現場施工環境

    等等

    參考資料: 水電行老闆
  • 2 0 年前

    請問你要換的無熔絲開關是從電線桿上直接接進來的那一個嗎?是公司用、3P220V的嗎?

還有問題?馬上發問,尋求解答。