    最佳解答

    第 一百十二 條

    裝設火警自動警報設備之建築物,依左列規定劃定火警分區:

    一、每一火警分區不得超過一樓層,並不得超過樓地板面積六百平方公尺。但上下兩層樓地板 面積之和不超過五百平方公尺者,得二層共用一分區。

    二、每一分區之任一邊長不得超過五十公尺。但裝設光電式分離型探測器時,其邊長得在一百 公尺以下。

    三、如由主要出入口或直通樓梯出入口能直接觀察該樓層任一角落時,第一款規定之六百平方 公尺得增為一千平方公尺。

    四、樓梯、斜坡通道、昇降機之昇降路及管道間等場所,在水平距離五十公尺範圍內,且其頂 層相差在二層以下時,得為一火警分區。但應與建築物各層之走廊、通道及居室等場所分 別設置火警分區。

    五、樓梯或斜坡通道,垂直距離每四十五公尺以下為一火警分區。但其地下層部分應為另一火 警分區。

    第 一百十三 條

    火警自動警報設備之鳴動方式,建築物在五樓以上,且總樓地板面積超過三千平方公尺 者,依左列規定:

    一、起火層為地上二層以上時,限該樓層與其直上兩層及其直下層鳴動。

    二、起火層為地面層時,限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動。

    三、起火層為地下層時,限地面層及地下層各層鳴動。

    第 一百十四 條

    探測器應依裝置場所高度,就左表選擇探測器種類裝設。但同一室內之天花板或屋頂板 高度不同時,以平均高度計

    裝置場所高度 未滿四公尺 四公尺以上未滿八公尺 八公尺以上未滿十五公尺 十五公尺以上未滿二十公尺

    深測器種類 差動式局限型、差動式分布型、補償式局限型、定溫式、離子式局限型、光電式局限型、光電式分離型、火焰式。 差動式局限型、差動式分布型、補償式局限型、定溫式特種或一種、離子式局限型一種或二種、光電式局限型一種或二種、光電式分離型、火焰式。 差動式分布型、離子式局限型一種或二種、光電式局限型一種或二種、光電式分離型、火焰式。 離子式局限型一種、光電式局限型一種、光電式分離型一種、火焰式。

    第 一百十五 條

    探測器之裝置位置,依左列規定:

    一、天花板上設有出風口時,除火焰式、差動式分布型及光電式分離型探測器外,應距離該出風口一點 五公尺以上。

    二、牆上設有出風口時,應距離該出風口一點五公尺以上。但該出風口距天花板在一公尺以上 時,不在此限。

    三、天花板設排氣口或回風口時,偵煙式探測器應裝置於排氣口或回風口周圍一公尺範圍內。

    四、局限型探測器以裝置在探測區域中心附近為原則。

    五、局限型探測器之裝置,不得傾斜四十五度以上。但火焰式探測器,不在此限。

    第 一百十六 條

    左列處所得免設探測器:

    一、探測器除火焰式外,裝置面高度超過二十公尺者。

    二、外氣流通無法有效探測火災之場所。

    三、洗手間、廁所或浴室。

    四、冷藏庫等設有能早期發現火災之溫度自動調整裝置者。

    五、主要構造為防火構造,且開口設有甲種防火門或同等以上效果防火門之金庫。

    六、室內游泳池之水面或溜冰場之冰面上方。

    七、不燃性石材或金屬等加工場,未儲存或未處理可燃性物品處。

    八、其他經中央消防主管機關指定之場所。

    第 一百十七 條

    偵煙式或熱煙複合式局限型探測器不得設於左列處所:

    一、塵埃、粉末或水蒸氣會大量滯留之場所。

    二、會散發腐蝕性氣體之場所。

    三、廚房及其他平時煙會滯留之場所。

    四、顯著高溫之場所。

    五、排放廢氣會大量滯留之場所。

    六、煙會大量流入之場所。

    七、會結露之場所。

    八、其他對探測器機能會造成障礙之場所。

    火焰式探測器不得設於左列處所:

    一、前項第二款至第四款、第六款、第七款所列之處所。

    二、水蒸氣會大量滯留之處所。

    三、用火設備火焰外露之處所。

    四、其他對探測器機能會造成障礙之處所。

    前二項所列場所,應依左表狀況,選擇適當探測器設置:

    場所 適用探測器 註:

    一、O表可選擇設置。

    二、場所1、2、4、8所使用之定溫式或補償式探測器,應具有防水性能。

    三、場所3所使用之定溫式或補償式探測器,應依腐蝕性氣體別,使用具耐酸或耐鹼性能者;使用差動式分布型時,其空氣管及檢出器應採有效措施,防範腐蝕性氣體侵蝕。

    差動式局限型 差動式分布型 補償式局限型 定溫式 火焰式

    一種 二種 一種 二種 一種 二種 特種 一種

    1 灰塵、粉末會大量滯留之場所     O O O O O   O

    2 水蒸氣會大量滯留之場所       O   O O O  

    3 會散發腐蝕性氣體之場所     O O O O O O  

    4 平時煙會滯留之場所             O O  

    5 顯著高溫之場所             O O  

    6 排放廢氣會大量滯留之場所 O O O O O O     O

    7 煙會大量流入之場所 O O O O O O O O  

    8 會結露之場所     O O O O O O  

    第 一百十八 條

    左表所列場所應就偵煙式、熱煙複合式或火焰式探測器選擇設置:

    設置場所 樓梯或斜坡通道 走廊或通道(限供本標準第十二條第一款、第二款第二目、第六目至第十目、第四款及第五款使用者) 昇降機之昇降坑道或配管配線管道間 天花板等高度在十五公尺以上,未滿二十公尺之場所 天花板等高度超過二十公尺之場所 地下層、無開口樓層及十一層以上之各樓層(限供本標準第十二條第一款、第二款第二目、第六目、第八目至第十目及第五款使用者)

    偵煙式 O O O O   O

    熱煙複合式   O       O

    火焰式       O O O

    註:O表可選擇設置。

    第 一百十九 條

    探測器之探測區域,係指探測器裝置面之四周以淨高四十公分以上之樑或類似構造體區 劃包圍者。但差動式分布型及偵煙式探測器,其裝置面之四周淨高應為六十公分以上。

    第 一百二十 條

    差動式局限型、補償式局限型及定溫式局限型探測器,依左列規定設置:

    一、探測器下端,應裝設在裝置面下方三十公分範圍內。

    二、各探測區域應設探測器數 ,應依左表之探測器種類及裝置面高度,在每一有效探測範圍, 至少設置一個。

    裝置面高度 未滿四公尺 四公尺以上未滿八公尺

    建築物構造 防火建築物及防火構造建築物 其他建築物 防火建築物及防火構造建築物 其他建築物

    探測器種類及有效探測範圍(平方公尺) 差動式局限型 一種 90 50 45 30

    二種 70 40 35 25

    補償局限型 一種 90 50 45 30

    二種 70 40 35 25

    定溫式局限型 特種 70 40 35 25

    一種 60 30 30 15

    二種 20 15 - -

    三、具有定溫式性能之探測器,應裝設在平時之最高周圍溫度,比補償式局限型探測器之標稱 定溫點或其他具有定溫式性能探測器之標稱動作溫度低攝氏二十度以上處。但具二種以上 標稱動作溫度者,應設在平時之最高周圍溫度比最低標稱動作溫度低攝氏二十度以上處。  

    第一百二十一條

    差動式分布型探測器,依左列規定設置:

    一、差動式分布型探測器為空氣管式時,應符合左列規定:

    (一)每一探測區域內之空氣管長度,露出部分不得小於二十公尺。

    (二)裝接於一個檢出器之空氣管長度,不得大於一百公尺。

    (三)空氣管應裝置在裝置面下方三十公分範圍內。

    (四\)空氣管應裝置在自裝置面任一邊起一點五公尺以內之位置,其間距,在防火建築物或防火構造建築物,不得大於九公尺,其他建築物不得大於六公尺。但依探測區域規模及形狀能有效探測火災發生者,不在此限。

    二、差動式分布型探測器為熱電偶式時,應符合左列規定:

    (一)熱電偶應裝置在裝置面下方三十公分範圍內。

    (二)各探測區域應設探測器數,應依左表之規定。

    建築物構造 探測區域樓地板面積 應設探測器數

    防火建築物及防火構造建築物 八十八平方公尺以下 至少四個

    超過八十八平方公尺 應設四個,每增加二十二備方平方公尺(包括未滿),增設一個

    其他建築物 七十二平方公尺以下 至少四個

    超過七十二平方公尺 應設四個,每增加十八平方平方公尺(包括未滿),增設一個

    (三)裝接於一個檢出器之熱電偶數,不得大於二十。

    三、差動式分布型探測器為熱半導體式時,應符合左列規定:

    (一)探測器下端,應裝設在裝置面下方三十公分範圍內。

    (二)各探測區域應設探測器數 ,應依左表之探測器種類及裝置面高度,在每一有效探測範圍,至少設置二個。但裝置面高度未滿八公尺時,在每一有效探測範圍,至少設置一個。

    裝置面高度 建築物之構造 探測器種類及有效探測範圍(平方公尺)

    一種 二種

    未滿八公尺 防火建築物及防火構造建築物 65 36

    其他建築物 40 26

    八公尺以上未滿十五公尺 防火建築物及防火構造建築物 50 -

    其他建築物 30 -

    (三)裝接於一個檢出器之感熱器數量,應在二個以上十五個以下。

    前項之檢出器應設在便於檢修處,且與裝置面不得傾斜五度以上。

    定溫式線型探測器,依左列規定設置:

    一、探測器應設在裝置面下方三十公分範圍內。

    二、探測器在各探測區域,使用第一種探測器時,應裝置在自裝置面任一邊起水平距離三公尺 (防火建築物或防火構造建築物為四點五公尺)以內;使用第二種探測器時,應裝置在自 裝置面任一邊起水平距離一公尺(防火建築物或防火構造建築物為三公尺)以內。

    第一百二十二條

    偵煙式探測器除光電式分離型外,依左列規定設置:

    一、居室天花板距樓地板面高度在二點三公尺以下或樓地板面積在四十平方公尺以下時,應設 在其出入口附近。

    二、探測器下端,應裝設在裝置面下方六十公分範圍內。

    三、探測器應裝設於距離牆壁或樑六十公分以上之位置。

    四、探測器除走廊、通道、樓梯及傾斜路面外,各探測區域應設探測器數 ,應依左表之探測 器種類及裝置面高度,在每一有效探測範圍,至少設置一個。

    裝置面高度 探測器種類及有效探測範圍(平方公尺)

    一種或二種 三種

    未滿四公尺 一五○ 七五

    四公尺以上未滿二十公尺 五○ -

    五、探測器在走廊及通道,步行距離每三十公尺至少設置一個;使用第三種探測器時,應每二 十公尺至少設置一個。但走廊或通道至樓梯之步行距離在十公尺以下,且樓梯設有平時開 放式防火門或居室有面向該處之出入口時,得免設。

    六、在樓梯、斜坡通道及電扶梯,垂直距離每十五公尺至少設置一個;使用第三種探測器時, 其垂直距離每十公尺至少設置一個。

    七、在昇降機坑道及管道間(管道截面積在一平方公尺以上者),應設在最頂部。但昇降路頂 部有昇降**械室,且昇降路與機械室間有開口時,應設於機械室,昇降路頂部得免設。

    第一百二十三條

    光電式分離型探測器,依左列規定設置:

    一、探測器之受光面應設在無日光照射之處。

    二、應設在與探測器光軸平行牆壁距離六十公分以上之位置。

    三、探測器之受光器及送光器,應設在距其背部牆壁一公尺範圍內。

    四、應設在天花板等高度二十公尺以下之場所。

    五、探測器之光軸高度,應在天花板等高度百分之八十以上之位置。

    六、探測器之光軸長度,不得大於該探測器之標稱監視距離。

    七、探測器之光軸與警戒區任一點之水平距離,不得大於七公尺。

    前項探測器之光軸,係指探測器受光面中心點與送光面中心點之連結線。

    第一百二十四條

    火焰式探測器,依左列規定設置:

    一、應裝設於天花板、樓板或牆壁。

    二、距樓地板面一點二公尺範圍內之空間,應在探測器標稱監視距離範圍內。

    三、探測器不得設在有障礙物妨礙探測火災發生處。

    四、探測器應設在無日光照射之處。但設有遮光功能可避免探測障礙者,不在此限。

    第一百二十五條

    火警受信總機應符合國家標準總號八八七七之規定,並依左列規定裝置:

    一、應具有火警區域表示裝置,指示火警發生之分區。

    二、火警發生時,應能發出促使警戒人員注意之音響。

    三、應附設與手動報警機通話之裝置。

    四、一棟建築物內設有二台以上火警受信總機時,該受信總機處,應設有能相互同時通話連絡 之設備。

    五、受信總機附近應備有識別火警分區之圖面資料。

    六、裝置蓄積式探測器或中繼器之火警分區,該分區在受信總機,不得有雙信號功能。

    七、受信總機、中繼器及偵煙式探測器,有設定蓄積時間時,其蓄積時間之合計,每一火警分 區不得超過六十秒,使用其他探測器時,不得超過二十秒。

    第一百二十六條

    火警受信總機之位置,依左列規定裝置:

    一、裝置於值日室等經常有人之處所。但設有防災中心時,應設於該中心。

    二、裝置於日光不直接照射之位置。

    三、應避免傾斜裝置,其外殼應接地。

    四、壁掛型總機操作開關距離樓地板面之高度,應在零點八公尺(座式操作者,應為零點六公 尺)至一點五公尺之間。

    第一百二十七條

    火警自動警報設備之配線除依屋內線路裝置規則外,依左列規定設置:

    一、常開式之探測器信號回路,其配線應採用串接式,並加設終端電阻,以便藉由火警受信總 機作回路斷線自動檢出用。

    二、P型受信總機採用數個分區共用一公用線方式配線時,該公用線供應之分區數

    ,不得超過 七個。

    三、P型受信總機之探測器回路電阻,應在五十Ω以下。

    四、電源回路導線間及導線與大地間之絕緣電阻值,應以直流二百五十伏特額定之絕緣電阻計 測定,對地電壓在一百五十伏特以下者,應在零點一MΩ以上,對地電壓超過一百五十伏 特者,應在零點二MΩ以上。探測器回路導線間及導線與大地間之絕緣電阻值,應以直流 二百五十伏特額定之絕緣電阻計測定,每一火警分區應在零點一MΩ以上。

    五、埋設於屋外或有浸水之虞之配線,應採用電纜並穿於金屬管或塑膠導線管,與電力線保持 三十公分以上之間距。

    第一百二十八條

    火警自動警報設備之緊急電源,應使用蓄電池設備,其容量能使其有效動作十分鐘以上。

    第二節  手動報警設備

    第一百二十九條

    每一火警分區應依左列規定設置手動報警機:

    一、按鈕按下時,應能即刻發出火警音響。

    二、按鈕前有防止隨意撥弄之保護板。

    三、應附設緊急電話插座。

    四、裝置於屋外之手動報警機,應具有防水性能。

    五、手動報警機之構造及功能應符合國家標準總號八八七六之規定。

    兩樓層共用一火警分區者,手動報警機應分別設置。

    第 一百三十 條

    設有手動報警機之處所,其標示燈,依左列規定設置:

    一、構造及功能應符合國家標準總號八八七六之規定。

    二、平時應保持明亮,其透明罩應為圓弧形,裝置後突出牆面,標示燈與裝置面成十五度角, 在十公尺距離內須無遮視物且明顯易見。

    第一百三十ㄧ條

    設有手動報警機之處所,其火警警鈴,依左列規定設置:

    一、構造及功能應符合國家標準總號八八七六之規定。

    二、電壓到達規定電壓之百分之八十時,應能即刻發出音響。

    三、在規定電壓下,離開火警警鈴一百公分處,所測得之音壓,不得小於九十分貝。

    四、電鈴絕緣電阻以直流二百五十伏特額定之絕緣電阻計測定,應在二十MΩ以上。

    五、警鈴音響應有別於建築物其他音響,並除報警外不得兼作他用。

    依本章第三節設有緊急廣播設備時,得免設前項火警警鈴。

    第一百三十二條

    手動報警機、標示燈及火警警鈴,依左列規定裝置:

    一、應裝設於火警時人員避難通道內適當而明顯之位置。

    二、手動報警機離地板面之高度不得小於一點二公尺及大於一點五公尺。

    三、標示燈及火警警鈴距離地板面之高度,應在二公尺至二點五公尺之間。但與手動報警機合 併裝設者,不在此限。

    四、建築物內裝有消防立管之消防栓箱時,手動報警機、標示燈及火警警鈴應裝設在消防栓箱 上方牆上。

    第三節  緊急廣播設備

    第一百三十三條

    緊急廣播設備,依左列規定裝置:

    一、距揚聲器一公尺處所測得之音壓應符合左表規定:

    揚聲器種類 音壓

    L級 92分貝以上

    M級 87分貝以上92分貝未滿

    S級 84分貝以上87分貝未滿

    二、揚聲器應依左列規定裝設:

    一、廣播區域超過一百平方公尺時,應設L級揚聲器。

    二、廣播區域超過五十平方公尺未滿一百平方公尺時,應設L級或M級揚聲器。

    三、廣播區域在五十平方公尺以下時,應設L級、M級或S級揚聲器。

    四、從各廣播區域內任一點至揚聲器之水平距離不得大於十公尺。但居室樓地板面積在六平方 公尺或由居室通往地面之主要走廊及通道樓地板面積在六平方公尺以下,其他非居室部分 樓地板面積在三十平方公尺以下,且該區域與相鄰接區域揚聲器之水平距離相距八公尺以 下時,得免設。

    五、設於樓梯或斜坡通道時,至少垂直距離每十五公尺應設一個L級揚聲器。

    第一百三十四條

    裝設緊急廣播設備之建築物,依左列規定劃定廣播分區:

    一、每一廣播分區不得超過一樓層。

    二、室內安全梯或特別安全梯應垂直距離每四十五公尺單獨設定一廣播分區。安全梯或特別安 全梯之地下層部分,應另設定一廣播分區。

    三、建築物挑空構造部分,所設揚聲器音壓符合規定時,該部分得為一廣播分區。

    第一百三十五條

    緊急廣播設備與火警自動警報設備連動時,其火警音響之鳴動準用第一百十三條之規定。

    第一百三十六條

    緊急廣播設備之啟動裝置應符合國家標準總號一○五二二之規定,並依左列規定設置:

    一、各樓層任一點至啟動裝置之步行距離應在五十公尺以下。

    二、應設在距樓地板高度零點八公尺以上一點五公尺以下範圍內。

    三、各類場所第十一層以上之各樓層、地下第三層以下之各樓層或地下建築物,應使用緊急電 話方式啟動。

    第一百三十七條

    緊急廣播設備與其他設備共用者,在火災時應能遮斷緊急廣播設備以外之廣播。

    第一百三十八條

    擴音機及操作裝置,應符合國家標準總號一○五二二之規定,並依左列規定設置:

    一、操作裝置應與啟動裝置或火警自動警報設備動作連動,並標示該啟動裝置或火警自動警報 設備所動作之樓層或區域。

    二、應具有選擇必要樓層或區域廣播之性能。

    三、各廣播分區配線有短路時,應有短路信號之標示。

    四、操作裝置之操作開關距樓地板面之高度,應在零點八公尺(座式操作者,應為零點六公尺) 與一點五公尺間。

    五、操作裝置應設於值日室等經常有人之處所。但設有防災中心時,應設於該中心。

    第一百三十九條

    緊急廣播設備之配線,除依屋內線路裝置規則外,依左列規定設置:

    一、導線間及導線對大地間之絕緣電阻值,應以直流二百五十伏特額定之絕緣電阻計測定,對 地電壓在一百五十伏特以下者,應在零點一MΩ以上,對地電壓超過一百五十伏特者,應 在零點二MΩ以上。

    二、不得與其他電線共用管槽。但電線管槽內之電線用於六十伏特以下之弱電回路者,不在此 限。

    三、任一層之揚聲器或配線有短路或斷線時,不得影響其他樓層之廣播。

    四、設有音量調整器時,應為三線式配線。

    第四節  瓦斯漏氣火警自動警報設備

    第 一百四十 條

    瓦斯漏氣火警自動警報設備準用第一百十二條之規定劃定警報分區。 前項瓦斯係指左列燃氣設備:

    一、天燃氣。

    二、液化石油氣。

    三、其他經中央消防主管機關指定之場所。

    第一百四十一條

    瓦斯漏氣檢知器,應依瓦斯特性裝設於天花板或牆面等便於檢修處,並符合左列規定:

    一、瓦斯對空氣之比重未滿一時,應依左列規定:

    一、應設於距瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處水平距離八公尺以內。但樓板有淨高六十公 分以上之樑或類似構造體時,應設於近瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處。

    二、瓦斯燃燒器具室內之天花板附近設有吸氣口時,應設在距瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處與天花板間,無淨高六十公分以上之樑或類似構造體區隔之吸氣口一點五公尺範圍內。

    三、檢知器下端,應裝設在天花板下方三十公分範圍內。

    二、瓦斯對空氣之比重大於一時,應依左列規定:

    一、應設於距瓦斯燃燒器具或瓦斯導管貫穿牆壁處水平距離四公尺以內。

    二、檢知器上端,應裝設在距樓地板面三十公分範圍內。

    三、水平距離之起算應依左列規定:

    一、瓦斯燃燒器具為燃燒器中心點。

    二、瓦斯導管貫穿牆壁處為面向室內牆壁處之瓦斯配管中心處。

    第一百四十二條

    瓦斯漏氣受信總機,依左列規定:

    一、應裝置於值日室等平時有人之處所。但設有防災中心時,應設於該中心。

    二、應具有標示瓦斯漏氣發生之警報分區。

    三、設於瓦斯導管貫穿牆壁處之檢知器,其警報分區應個別標示。

    四、操作開關距樓地板面之高度,須在零點八公尺(座式操作者為零點六公尺)與一點五公尺 之間。

    五、主音響裝置之音色及音壓應有別於其他警報音響。

    六、一棟建築物內有二台以上瓦斯漏氣受信總機時,該受信總機處,應設有能相互同時通話連 絡之設備。

    第一百四十三條

    一、瓦斯漏氣表示燈應依左列規定。但在一警報分區僅一室時,得免設之。

    一、設有檢知器之居室面向通路時,應設於該面向通路部分之出入口附近。

    二、距樓地板面之高度,應在四點五公尺以下。

    三、其亮度應在表示燈前方三公尺處能明確識別,並於附近標明「瓦斯漏氣表示燈」字樣。

    二、檢知器所能檢知瓦斯漏氣之區域內,該檢知器動作時,該區域內之檢知區域警報裝置應能 發出警報音響,其音壓在距一公尺處應有七十分貝以上。但檢知器具有發出警報功能,且 設於機械室等常時無人場所及瓦斯導管貫穿牆壁處者,不在此限。

    第一百四十四條

    一、電源回路導線間及導線對大地間之絕緣電阻值,應以直流五百伏特額定之絕緣電阻計測定, 對地電壓在一百五十伏特以下者,應在零點一MΩ以上,對地電壓超過一百五十伏特者, 應在零點二MΩ以上。檢知器回路導線間及導線與大地間之絕緣電阻值,應以直流五百伏 特額定之絕緣電阻計測定,每一警報分區應在零點一MΩ以上。

    二、常開式檢知器信號回路之配線應採用串接式,並加設終端電阻,以便藉由瓦斯漏氣受信總 機作斷線自動檢出用。

    三、檢知器回路不得與瓦斯漏氣火警自動警報設備以外之設備回路共用。

    第一百四十五條

    瓦斯漏氣火警自動警報設備之緊急電源應使用蓄電池設備,其容量應能使二回路有效動 作十分鐘以上,其他回路能監視十分鐘以上。

  • 5 年前

    ●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc

    ●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

    ●新舊會員儲值就送500點

    ● 真人百家樂彩金等你拿

    ●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

    歡迎免費體驗交流試玩!

    ●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc

  • 匿名使用者
    6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://*****

  • 偵煙式探測器:

    可以分成離子式及光電式!

    光電式又分為局限型及分離型!

    偵煙式探測器的原理:周圍煙濃度達一定濃度以上才會動作

    光電式分離型則是利用菸的濃度阻擋受光部與送光部之光線,產生動作!

    局限型就是局部範圍內煙濃度達一定量以上時動作!

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 匿名使用者
    2 0 年前

    消防用偵煙感應器

還有問題?馬上發問,尋求解答。