冷氣機的怪問題

當冷氣機設定溫度為26度時,室溫目前為28度時,照理說室溫>設定溫度,會自動啟動壓縮機,但是現在問題就來了,當壓縮機啟動後....視窗顯示的室內溫度從28度快速的跳到22度,就因為電腦偵測到22度所以壓縮機又立刻停止了,所以吹冷氣有吹跟沒吹沒什麼差別~"~

上述的問題不知道是冷氣機哪裡有問題,希望有人可以幫我解答,謝謝^_^。

已更新項目:

謝謝你喔無極...可是這些我也都檢查過了@@"

當壓縮機啟動後,28度變22度,壓縮機停止後,22度又變回28度,很奇怪吼~~"~~速度很快喔!!

2 個已更新項目:

那個溫度由28度變到22度只有短短的1秒到2秒左右...我是看了好幾次才捉到他變到幾度的!!

既然你們都認為是那個問題...那我在試看看把感溫器擺別的地方好了,謝謝你們兩位^_^

3 個已更新項目:

老實說,換了新的感溫器,問題還是沒有解決,我換了電源線後才解決了這個問題,當然還是謝謝你們。

2 個解答

評分
  • 2 0 年前
    最佳解答

    檢查看看冷氣機的溫度感應器裝設位置是否正確

    正常而言.溫度感應器應該是裝設在濾網內部.而不是出風口附近.

    還有一點.出風口的吹風應該往外吹.不是往內(濾網方向)吹.如果往內吹會將剛送出的冷氣又吸回去循環了.也會造成室內溫度誤判情形....................

    補充說明:

    教你一個簡易的測試溫度感應器方法.

    1.先將冷氣面板拆下來.

    2.找出溫度感應器

    3.將溫度感應器用衛生紙包起來(不一定要用衛生指啦.用布或其他不易傳導溫度的材質也可以)

    4.打開冷氣.看看溫度偵測是否異常.如果沒有異常.那表示感應器正常.只是裝設位置不對.如果沒有改善問題.那可能就是感應器故障.

    希望拙見對你有幫助

    參考資料: 電器=>無極界
  • 匿名使用者
    2 0 年前

    我贊成無極的說法.我也是認為你冷氣機的感溫器應該是裝錯地方或者去接觸到蒸發器或者蒸發器下方的水盤.如果都沒有那很有可能是那個感溫器(熱敏電阻)故障.

    這東西可以暫時不要換.你找一條小口徑的水管把那個感溫器套起來在固定到蒸發器的中間.應該這種問題就可以解決了

    參考資料: 穎輝汽車翻修廠+修了6年冷氣改行修車的人