鋼構建物加灌混凝土需要再綁紮竹截鋼筋嘛?

1..有三面牆厚分別為15-20-25公分,他內部配筋皆採用四號鋼筋,然後間隔距離均為15公分,厚度不一樣的牆配筋間距一樣,這樣對強度有沒有影響?如果有影響那該如何調整?

2..一棟以H型鋼為主體的二層鋼構建物(做為工廠使用),若要加灌混凝土,需要再綁紮竹截鋼筋嗎?如果不需要那加灌混凝土後其握裹力及強度會不會對結構產生影響?

2 個解答

評分
  • 2 0 年前
    最佳解答

    1除了剪力牆之外,一般牆筋是用經驗值去配,12公分內牆配15公分單層#4號筋或20公分雙層#4號筋。15公分內牆配15公分雙層#4號筋,20公分、25公分外牆可能就會配到15公分#5號筋了。

    2 H型鋼加灌混凝土,如果不綁鋼筋的話,充其量只是保護層外加防火被覆而已,不算結構體。

    2005-12-12 22:15:14 補充:

    不是圍塑區內的混凝土是沒有結構意義的。

    換句話說,包在鋼筋內或是箱型鋼骨柱內的混凝土才具承受壓應力的能力,才具結構意義。

    參考資料: 建築師
  • UN
    Lv 6
    2 0 年前

    發問者的問題2,資訊不足,所以看完jesse的回答,感覺也很模糊!

還有問題?馬上發問,尋求解答。