自建房子如何要求包商保證混泥土品質?

以前蓋房子樓版灌漿都是人工的,可看到水'砂石'水泥的配比,但現在到處都可看到用預伴混泥土車灌漿,如果是私人蓋房子,如何要求廠商提共保證品質呢?

3 個解答

評分
  • 2 0 年前
    最佳解答

    跟他要求看他的預拌車出廠時間 通常預拌車上應該有

    有些預拌車司機為了賺一點錢 可能會在預拌車裡加水

    所以只要看他的出廠時間 如果他的出廠太久 才到工地灌漿的話

    就代表司機可能偷工減料 混凝土的配比可能有問題

    參考資料: 上工材聽老師講的
  • 匿名使用者
    2 0 年前

    一、請混土廠提供配比表。二、澆置現場要做坍度試驗、氯離子、試體(依cns規定,試體需加做一組)。三、試體要做壓七天及二十八天。七天有設計強度之80%即表正常。四、鋼筋施工不良會使混凝澆置發生困難、模板緊結不佳也會使混凝土施工狀況百出,施工現場的澆置計畫亦影響混凝土品質。五、工人加水都是因為澆置發生困難,所以,改善施工環境才是最重要的,其它技術性的問題大家都知道,但根本做不到。主要都是鋼筋太密,混凝土灌不進去,只好加一點水了,不然拆模後都是空心的,後果更慘!(重點)

    2006-01-09 12:09:11 補充:

    振動太久會造成骨料分離,再說,有石子卡在鋼筋縫之間,再怎麼振動也無濟於事。即使版上版下兩支振動機在振,振到快爆模,模板工上來要揍人了,還是蜂窩一大堆呀!真慘!

    2006-01-09 21:39:14 補充:

    如果靠振動就可以灌下去的話,沒有工人會偷偷摸摸的加水。灌樑版本來就不用太多的振動,施工儘量多點少振,不是單點振久。通常工程師會依柱牆的結構標示需加強振動之處。我親自站在窗台下看過工人施工,再怎麼振窗台還是不會滿。另:鋼筋間距不得小於2.5cm,但那一套鋼筋圖能按這個規定配置。我親自過樑柱接頭檢討圖,真的很難達到要求,所以,一直在檢討工人加水,實在於事無補,應該從設計圖說起,看要加大結構斷面還是使用高性能混凝土方為上策!

  • 2 0 年前

    自建房子要求混凝土品質是比較難的。

    為什麼,因為自建房子每次灌漿量較少,很難要求混凝土廠作坍度試驗、混凝土試體與氯離子含量試驗(營造廠可能不會理你),這三個東西是檢驗混凝土強度的客觀試驗,一般混凝土出廠單上會寫多少強度的混凝土(如300psi或210kg/cm2),但因運輸過程可能太久、或是為方便澆灌工人會偷加水,而降低強度,所以工地需作這三個試驗,確保混凝土強度。

    又有經驗的現場工程師可以目測看出混凝土是否偷加水,自建房子因為沒經驗,這一點也很難看出來。所以只能找比較可靠的廠商,相信廠商的專業道德了。

    補救辦法--灌完混凝土之後七天內,每天澆水養護,可以確保混凝土強度。(一般工地如果有養護就不錯了,這一點是比較容易被忽略的)

    2006-01-09 10:06:37 補充:

    我發現混凝土偷加水不一定是施工困難,應該算是工人的陋習,很難要求!

    鋼筋太密的解決方式不是加水,而是加強振動,振久一點(10-15秒)就可以解決鋼筋太密的問題。工地的振動時間都太短了。

    2006-01-09 13:50:32 補充:

    to小yy兄:

    鋼筋間距與混凝土粒料是有規定的,你說的這種情形應該要檢討鋼筋是否太密了。

    2006-01-09 15:16:30 補充:

    規定應該是每一處可以振動15秒,一般觀念以為振動太久會粒料分離,結果反而振動不夠(常看到工人振個3-5秒就換地方,而且也振沒幾個地方)。

    2006-01-18 18:33:31 補充:

    最佳解答根本就是外行人的解答,外行人當然只能選出外行人的解答。三個解答中兩個是對的,只有一個是錯的,結果選出來的就是錯的。

    混凝土偷加水不是在運輸過程加的。

    如果預拌車出廠時間符合規定,混凝土品質就沒問題,那就不用作坍度試驗、氯離子含量試驗與試體了。