變頻器電源側保護裝置的選用

一般來說目前我常用得有保險絲~無熔絲開關~跟馬達斷路器~我想問得是~變頻器電源側裝馬達斷路器有用嗎~因為變頻器電源側的電流並不會因為負載(馬達)的啟動電流或運轉電流而有所改變~所以~我覺得裝保險絲或無熔絲開關我能理解~電源側裝馬達斷路器~真的有用嗎?

已更新項目:

因為目前從事木工機相關配電~當馬達負載增加~電流會相對提高~例如10HP的馬達無負載裝態下(包括不裝皮帶)~負載電流約5~7安培~如果加裝皮帶~而且皮帶帶動的物品比較重~負載電流也會提高~那~變頻器的電源呢~也會因為負載所帶動的物品~而顯示不同的電流嗎?

3 個解答

評分
  • tim
    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    你所謂的馬達斷路器是電磁接觸器嗎?還是附有馬達保護功能的斷路器,

    如果是電磁接觸器那就比較沒道理,因為它沒有啟斷故障的保護,

    如果是附有馬達保護功能的斷路器,是有必要的,變頻器的啟動電流抑制功能在馬達啟動完成後就bypass掉了,

    電源側加裝一些保護開關區別在於一般保險絲與無熔絲開關只對電流過載及短路作保護,但附有馬達保護功能的斷路器,它的保護總類更多除了過載還有短路、欠相的功能,選擇此形斷路器可以將馬達的保護提升,雖然說變頻也有此保護,但如果變頻器故障或保護失效時,至少還有電源側的開關可以保護變頻器與馬達,

    你補充的問題中,當馬達負載增加時電流當然會相對提高,並且在啟動時轉矩也必須增加,啟動完成後,變頻器也會顯示較大的運轉電流

    參考資料: 經驗
    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
  • 1 0 年前

    最近我問過變頻器的工程師~他給我的解答是不需要馬達斷路器~因為雖然負載側的電流會影響電源側~不過那是很些微的影響~並不是成正比的關係~所以無法以馬達的額定電流選用馬達斷路器~應該是說~保護馬達是靠變頻器~保護變頻器是靠電源側的保護裝置~而且變頻器電源側根負載側的額定電流不同~一般電源側會大於負載側~目前所使用的西門子變頻器~電源側額定電流23.5A~負載側只有14A~所以無法以馬達去選用馬達斷路器(馬達滿載電流13.5A)~只需在電源側加裝約25A的保險絲或無熔絲開關即可~

    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
  • 1 0 年前

    變頻器的主要作用為利用頻率 f 改變來調整馬達轉速, 使馬達啟動電流不會過高.利用N=120*f/P ;(P為馬達POLE極數, 固定值) N與f成正比; 基本頻率f是通過機體內部震盪電路後才會產生變化, 故進入變頻器電源測的電流與輸入基本頻率60HZ是符合使用說明書中額定電流值的, 只需依額定電流值裝設適合的NFB無熔絲開關保護即可.

    參考資料: FUJI 變頻器操作手冊
    • Commenter avatar登入以對解答發表意見