各位大大
我家抽水馬達是接110V的電
因很久沒用(大約3~5年吧)已經銹壞了
把馬達拆掉後
要將電源接別的產品
結果一量電壓只有7V~17V不等
這是甚麼原因呢??
要如何解決??
一般抽水馬達的電源線路都會串聯至屋頂水塔的浮球開關
作為無水時, 自動抽水
因為年久失修, 浮球開關的接點早已鏽蝕了
所以接點處於即將斷路狀態 ( 接觸電阻很高)
因此電壓表的量測值會很低
建議您直接將浮球開關短路
或是在馬達結線口處, 將浮球開關迴路移除
到下面的網址看看吧
▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog
八成是電線接頭嚴重鏽蝕, 找出它的接頭減掉重接吧
這應該是沒電ㄉ狀態吧!!??
建議從電線ㄉ源頭查起吧!
如果電源正常供應110Vㄉ電力給這電線 在沒有經過其他器具ㄉ狀態下變成7~17V 納你可以準備開記者招待會對外發表這件神奇ㄉ事情ㄌ@Q@(別打我)