UPS 不斷電系統 問題請教 ~

不款任何一款不斷電系統 ~ 在線式 ~ 離線式 ~

是否都有支援 ~

市電突然只跳掉1~2秒~那這1~2秒就會馬上切到不斷電系統 ?

已更新項目:

在網拍看了一下科風 ~ 哇 都是在線式的耶 ~ 而且比較便宜 ~ 1000AP 的約 2500

台達 跟 飛瑞 離線式的 約 2150~2500

科風1000AP在線式的無附(不可用)監控軟體

台達1000AP離線式的有附(可用)監控軟體

飛瑞1000AP離線式的無附(不可用)監控軟體

請問是否都有支援 ~

市電突然只跳掉1~2秒~那這1~2秒就會馬上切到不斷電系統 ?

2 個已更新項目:

>>派衝的狀況發生

請問這會怎麼樣 ? ?

>>若無所謂差個幾百元,建議還是使用 on line

以飛瑞來講 ~ 好像價格不是只差幾百塊說 ?

3 個已更新項目:

價格差好多 ~

飛瑞 1000AP 在線式要5千多

科風 1000AP 在線式只要2千多

差在哪 ? 該買哪台 ? 預算3千內

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    在線式 on line:ups 是處在 stand by 狀態,隨時一直都在供應電, 沒有跳電1-2秒的問題。

    離線式 off line:ups 是處在偵測狀態,當偵測到市電停電時,立刻切換到供電狀態,會有所謂的1-2秒時間差,但事實上並沒有那麼久,那種1-2秒切換的時間是指示燈號和聲音 [完成動作] 的時間,事實上在指示燈號的切換還沒完成之前,ups就已經完成供電程序了。

    事實上 on line 會比較貴,離線式的只怕在供電的那一瞬間會突然有派衝的狀況發生,若無所謂差個幾百元,建議還是使用 on line 的比較好喔。

    2006-11-21 17:31:28 補充:

    呵 我們今天才剛採購一台飛瑞的, 價格差了5000元http://www.phoenixtec.com.tw/big5/index.htm至於 off 的 ups 是否會造成設備的電壓派衝情況妳可以直接打電去飛瑞找工程師問問最詳細囉不過1k的 UPS 可以讓 4-6 台的主機使用了呢