孟郎 發問時間: 科學其他:科學 · 1 0 年前

漏電流、接地阻抗、耐壓絕緣三種測試的測試方法與目地(有圖佳)

我想了解漏電流(Leakage Current)、

接地阻抗(Grounding Resistance or Grounding Continuity)、

耐壓絕緣(Dielectric Voltage-Withstand)三種測試的測試方法與目地

還有這三種測試之間有何差別?

2 個解答

評分
  • 迴圈
    Lv 6
    1 0 年前
    最佳解答

    洩漏電流(Leakage Current)

    原則上,洩漏電流是不希望產生的.

    但因為絕緣物質,零件的特性及應用方式,使得兩特定點之間會流過一個微量電流.

    在不同的領域有不同的測試條件及規範,差異極大,難以提供全部的說明.

    1.半導體之洩漏電流

    一般指的是,半導體在逆向(如二極體反偏),或不導通的兩端(如MOSFET的G-S)施加一特定電壓時,所流過的電流.

    2.其他零件

    如變壓器的接點對外殼,對DC絕緣的電容,電源供應器的接點到大地........

    也會在施加一特定電壓時,流過微量的洩漏電流.

    接地阻抗(Grounding Resistance )

    當設備須接地,以確保人員安全,或避免雜訊干擾,雷擊.........

    須對接地的妥善性加以規範.一般而言,規範中會對接地線的粗細,承受電流,接地點等等有所限制.

    接地阻抗是指,以一個特定電流(一般都很大)流過接地線,此時接地線的阻抗值.

    耐壓絕緣(Dielectric Voltage-Withstand)

    一般是指兩端點之間的耐壓極限的規格.

    如電源供應器,變壓器的輸入-輸出絕緣耐壓能力.

    PCB,絕緣材料,Epoxy等等,有太多東西有此規範.

    大致上而言,測試電壓都比較高,數百伏特到幾千,上萬都有.

    測試時間的方式,長短也不一.

    事實上,版主的問題唯有針對一特定範圍時,才能有詳盡的解答.

    因為適用範圍實在太廣了.

    • 登入以對解答發表意見
  • 1 0 年前

    漏電流(Leakage Current)

    測試的目的 為先期預防電機設備發生故障所導致知危害 ,故在該設備加上一小能量之直流等值或1.5倍額定之電壓 , 絕緣物因長期溫升導致之劣化或吸濕作用必將產生一洩漏電流 藉由歐姆定律 來判定該設備是否需維修或汰換

    測試方法

    在110或220v低壓設備(如一般家電 馬達...等) 一般是用250v 或500v高阻計, 將該電壓加在電極Line與外殼Ground或接地間 , 此時內部之電路會自動算出絕緣電阻值, 一般約需1百萬歐姆(1M)以上 其值越大表示絕緣材料越佳

    但高壓設備則要使用直流高壓介質吸收儀器(Hipot_),該儀器有二只表 一只為所加電壓值 另一為流經被試物之洩漏電流值 吾人依當時所加之高壓 ,除以測得之洩漏電流(Leakage Current)值, 即得絕緣電阻, 若再乘以溫度換算係數 ,一樣可判定該設備之絕緣材料特性良否

    至於耐壓絕緣測試 ,一般是高壓設備方有施行 , 每一設備需能承受二個測試值 , 一是B I L 類似人造雷擊電壓 (1.2*50us )時間極短但電壓很高 , 另一是2倍電源頻率之額定電壓2分鐘 , 例如69kv之變壓器,其BIL 是350KV 與140KV 該設備須能不破壞 ,方為合格

    置於接地阻抗(Grounding Resistance )

    應該不是接地電阻吧? 還是電機設備的對地絕緣?

    如果是電機設備的對地絕緣 , 則上面應該有談到了

    參考資料: 69KV高壓變電所30年經驗
    • 登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。