enen930 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 1 0 年前

冷氣已預埋2-4分的管路,但可否裝2-3分的冷氣

因家中裝潢的關係師傅在客廳和餐廳各預埋了兩組2-4分的R410A管路,客廳用2-4分的大噸位冷氣是ok但我覺得餐廳可以不用那麼大的就夠了。

我爬過知識的文但沒有很確切的答案...2-4分的管路裝2-3分的冷氣對冷氣到底會不會很不好?是有多傷冷氣?

我希望能省下遷就管路的錢...如果能買小台的就買小台的...

已更新項目:

謝謝松本,我是一定會選變頻冷氣,基本上你回答的很好,但有什麼更有力的理論或證據能指出這樣做到底對冷氣機會不會有損害呢?

4 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    管線太小 冷煤流動困難 壓縮機容易液壓縮

    管線太大 冷凍油回流不易 壓縮機容易失油

    所以如果是裝傳統冷氣 建議是依照原設計值

    如果是變頻冷氣 便不需要太care 因為變頻冷氣冷煤及冷凍油的流速及流量 本來就是一直在變化

    要注意的是異徑接頭的材質 否則會有冷煤洩漏的情形

    2007-05-29 09:24:20 補充:

    原廠安裝說明就有提到 如果管徑不和可以加裝異徑接頭安裝

    至於數據 計算起來會有複雜 牽扯到冷媒流速 壓縮機馬力 冷凍油黏滯性 電磁膨脹閥系數...

  • 1 0 年前

    你好基本上最好不要因為如果你要買冷氣一般型的冷氣客聽如果使用12600btu已經很小了它的使用管線為2分4分管所以建議還是別改最好再來如果你的坪數大於使用噸數而造成日後使用冷氣發生問題廠商可能會另外收費且保固有問題等等如有進一步想要更了解可撥電話與我聯絡0937882532或02-22461928家和冷氣行

  • 炎影
    Lv 7
    1 0 年前

    基本上是不會怎樣…

    管路比机子的大是還好,如果是小就不行!

    雖說低壓回流管可能會在路上又蒸發膨脹,不過不會比小一號塞車的影響來得大。

    頂多是冷媒多一點罷了!

  • ?
    Lv 6
    1 0 年前

    千萬別這麼做~

    會造成壓力不夠~

    冷度不夠~

    也會對壓縮機造成傷害~

    如果想省錢~可以選用價錢便宜的其他品牌來遷就管路~

    本人在台中開一家電器行

    如果您是住台中歡迎來電(店)詢問

    如果住比較遠外縣市也歡迎來電諮詢

    多多介紹親朋好友來支持囉

    電話0923-706428(莊先生)

    各種品牌大小家電專業維修.新品販賣

    冷氣專業設計安裝.保養