yo yo 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 1 0 年前

請問日立15RT氣冷冰水機電費如何計算?

不管室內機,僅以主機規格來計算

7.5RT + 7.5RT 雙壓縮機

電源 三相 380V

啟動電流 165A

運轉電流 34A

消耗電功率 19.8 KW

EER值 2.02

如果只單啟動7.5RT 每小時會耗多少度電?

如果滿載15RT的話,每小時又耗多少度電?

這樣算不知道是否正確

如果以主機規格來計算每小時 19.8KW,是不是相當於每小時

耗電將近20度電,以一度電3元來計算,一小時約60元

如果只單啟動7.5RT的話,電費是不是只有一半左右

請個位達人幫小弟解答一下

怕裝了氣冷冰水機,又擔心電費很貴的人

已更新項目:

空調主機是氣冷式冰水機不是水冷式冰水機,我的空間並非是開放空間,而是有隔間,每間約5-6坪,至於電費的算法沒錯的話,我大概就知道要怎樣做了

2 個已更新項目:

另外問一下阿億

日立15RT氣冷式冰水機(90年的機子)

開價85000含安裝到好,價格會不會太貴

我已有室內送風機及冰水管路

麻煩告訴我....謝謝

3 個已更新項目:

我原本就沒主機....所以也沒舊機回收的問題

再來請問一下阿億

如果一台6年的機子還能有多久的壽命

因為我看的那一台老闆跟我保證絕對沒維修過

只有外觀還沒整理所以外表不是很新

3 個解答

評分
  • 阿億
    Lv 6
    1 0 年前
    最佳解答

    你的空間約60~70坪 裝的冷氣是箱型冷氣(水冷式)15RT 要用20RT的水塔 這樣的散熱會比較好 跟15RT水塔差沒有多少錢 

    你的空間用箱型冷氣會比較省錢 如你要裝分離式的話也是要15RT的冷氣 依保養來說箱型冷氣1台1500~2000元(含洗水塔)清洗管路2000~2500元 分離式的話1台內機1000元 1台外機1000元 分離式你要自己算有幾台阿 這是冷氣行的價錢

    電費你的算法沒錯 箱型冷氣和分離式的電費 你可自己算一算

    如果只運轉1顆壓縮機的電費不是少一半 因為一顆壓縮機約13.5安培 風扇馬達及水塔的散熱馬達和抽水馬達也是要用電 你可以衡量一下 如有問題可至我的部落格留言 或點我

    2007-07-05 23:25:46 補充:

    你是買中古氣冷冰水主機 你說85000元裝到好 舊主機他們拆走ㄇ 你的主機須要吊車ㄇ 還是用人搬運ㄋ 至於中古氣冷冰水主機的價位我不是很清楚 不過你可以去問一台新的冷氣要多少錢 在來比較會不會太貴 因為6年的機齡值得ㄇ 你可以多問幾家 你只要問冷氣的價錢 不要問裝到好的價錢 因為你問冷氣的價錢 在跟他說有一台舊冷氣折工錢及搬運費 裝到好可以ㄇ 如你住台中你可以打電話0932183565盧先生 問一下他 

    參考資料: 從事空調行業, 從事空調行業
  • 1 0 年前

    氣冷式蒸發器(熱排)較易腐蝕,易使冷凝溫度升高,

    冷凝溫度每上升10度(在考慮冷凍能力及壓縮機作功上)耗電約多35%

    越來越熱的台灣,少了那顆水泵未必比較省電,

  • 炎影
    Lv 7
    1 0 年前

    34安培是包含散熱風扇的運轉電流哦!銘牌標示的是這台机器總耗電明細。

    不過相去不遠,而開版大的算法也算對。

    而氣冷主机比水冷式主机要省電,因為水冷式多了冷卻水泵,水冷式安裝上也比較貴!但是…

    水冷式的效率較好,氣冷式的…它的散熱方式是以空氣散熱,而地球的氣溫愈來愈高,如果加上裝設地點不佳,會大大影響主机的性能。

還有問題?馬上發問,尋求解答。