天使之翼 發問時間: 科學化學 · 1 0 年前

勞安甲級管理師的術科問題(20點)

這題之前有考過,但由於對答案和計算過程有疑問,所以上

來求助,到底應該怎麼算,才是對的?

某彩色印刷廠使用正已烷作業場所,在一大氣壓,溫度25度C

下,正己烷每日8小時消費量為48kg,分子量為86,爆炸範圍

為1.1~7.5%,8小時日時量平均容許濃度為50ppm,求:

(1)為避免火災爆炸所需的換氣量為何?

(2)為預防勞工中毒,所需的換氣最小換長通風量為何?

(3)該場所大小長、寬、高為10m、6m、3.2m,作業人數15

人,避免CO2超過容許濃度必要供應之新鮮空氣量為每人每

分鐘0.4立方公尺以上,為避免CO2超過容許濃度必要供應之

新鮮空氣量為何?

(4)說明該作業場所為保障勞工安全,應以何值 為必要補充新

鮮空氣量?

請列出計算式和過程,因為針對(1)小題,公式到底是否要算

0.3就是一個問題。另外(2)小題,中毒的最小通風量,算式怎

麼算才對,有的書直接以判斷為第幾種溶劑,(如屬第二種溶

劑就是0.04)但有的書則是代公式,因為這題搞不清楚哪個才

是對的,要怎麼算,所以麻煩請列出詳細的公式、計算式和

過程!

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    這題是衛生方面

    答案如下:

    (1)W=48kg*1000g/8hr=6000g/hr

    套公式-(24.45*1000*6000)/(60*0.3*1.1*10000*86)=8.6立方公尺/每分

    (2)(24.45*1000*6000)/(60*50*86)=568.6立方公尺/每分

    (3)背表格

    每一勞工所需立方公尺數 每分所需新鮮空氣

    5.7 0.6

    5.7----14.2 0.4

    14.2----28.3 0.3

    28.3 0.14

    10*6*3.2/15=12.8對照上表得知每分所需新鮮空氣=0.4

    所以: 0.4*15人=6立方公尺/每分

    (4)最大換氣量=568.6立方公尺/每分

  • Scott
    Lv 7
    1 0 年前

    你好,很抱歉......

    雖然我考上了工業安全技師及衛生管理師

    但是我沒有從事工安工作已經有六年的時間了

    所以說這種計算題我幾乎沒有能力回答了

    抱歉......