匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 科學其他:科學 · 1 0 年前

電熱水瓶及電冰箱同時插在110V之延長線

電熱水瓶(沸騰700W平時保溫35W)及電冰箱(電動機額定消耗電功率105W,電熱裝置額定消耗電功率90W)插在插座(110V)的延長線當中,是否可以?會不會引發電線走火的可能呢?請了解電的網友大大們幫忙,謝謝!

已更新項目:

非常感謝您的幫忙...........延電線及插座都是125V15A...所以125V*15A=1875瓦(最高可用額度)...不知這樣計算正確嗎?對電不是很懂的人...我的想法是700瓦+105瓦+90瓦=895瓦,所以遠低於1875瓦...應該是安全的吧...網友千萬不要笑我,因為以前我的物理學的很爛...........

3 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    會不會引發電線走火要看該延長線所能容納的最大電流:

    P(電功率) = I(電流)*V(電壓)

    電熱水瓶的最大功率時的電流為: 700 = I1*110 → I1 = 6.36(A)

    電冰箱的最大功率時的電流為: (105+90) = I2*110 → I2 = 1.77(A)

    因此該延長線的最大電流必須能夠容納

    I1 + I2 = 6.36 + 1.77 = 8.13 (A) ≒ 8.2(A)

    如果該延長線所標示的規格是 110(V) / 8.2(A) 以上時才能安心使

    用!!

    祝平安喜樂!!

    2007-08-22 16:25:52 補充:

    建議你:

    如果要將這兩樣電器插蔡同一條延長線,最好買規格為 110(V)/10(A)

    以上的延長線,延長線也要有保險絲的比較好。

    2007-08-23 10:30:44 補充:

    你計算的沒錯,但是也要考慮啟動瞬間的功率,會遠比計算出來的

    高,所以最好選擇有兩倍功率以上的延長線。

    你提到的延長線 125(V) / 15(A),重點在於電流 15(A),如果可以選用

    容許電流更大的延長線會更安全。

  • En-Zen
    Lv 7
    1 0 年前

    如果你買電流容量高於線路的無熔絲開關的延長線,便沒有問題,因為一超載便會跳電。以你目前所問的問題,前面大大已經說得很清楚。我的建議提供以後變動的空間,也許你要加上什麽東西,或改接別的電器,買個容量比較大的,比較伐算。15A是普遍的標準,一般的零件都是以此為準。價格也比較合理。

    另外一點要注意的是延長線的散熱問題。電流通過都會產生熱,在開放的空間,散熱良好我們都不會感覺到。但如果放在地氈底下,便有可能積熱,嚴重的話便有可能導致起火。

  • 1 0 年前

    一般家電用品所標示的耗電功率大多是平均消耗功率

    但是在開啟通電之瞬間會產生最大的瞬間消耗功率 這通常是平均消耗功率的數倍 因此我建議你使用延長電線及插座等標示的功率額度一定要是家電用品所標示的耗電功率總和的兩倍以上

還有問題?馬上發問,尋求解答。