PLC ~ GX Developer8-E ~畫出步進階梯圖

急用~~急用~~急用~~

畫出步進階梯圖 並且解說動作`~~這是(水冷式箱型冷氣控制)

******程式指令*********

0LDM8002

1ZRSTS0S999

6SETS4

8LDY023

9ANIX016

10LDY022

11ANIX015

12ORB

13LDY021

14ANIX014

15ORB

16ZRSTS4S599

21SETSC

23LDIX006

24ZRSTS4S599

29LDPX006

31SETS4

33LDY021

34ANIX011

35LDY022

36ANIX012

37ORB

38LDY023

39ANIX013

40ORB

41LDIY021

42ANDX011

43ORB

44LDIY022

45ANDX012

46ORB

47LDIY023

48ANDX013

49ORB

50ANSTOK5S900

57LDS900

58ZRSTS0S899

63ZRSTY020Y037

68STLS4

69LDX016

70ANDX003

71SETS41

73LDX016

74ANDX002

75SETS54

77STLS41

78OUTY023

79OUTY033

80LDX015

81ANDX004

82SETS42

84SLTS51

85OUTT3K50

88OUTY023

89LDM8013

90OUTY033

91LDT3

92SETS52

94STLS42

95OUTY023

96OUTY022

97OUTY033

98OUTY032

99LDX014

100ANDX005

101SETS43

103STLS52

104OUTT4K100

107OUTY023

108OUTY022

109OUTY023

110LDM8013

111OUTY032

112LDT4

113OUTS43

115STLS43

116OUTY023

117OUTY022

118OUTY021

119OUTY033

120OUTY032

121OUTY031

122LDX001

123SETS44

125STLS44

126OUTT1K50

129OUTY023

130OUTY023

131OUTY033

132LDM8013

133OUTY032

134LDT1

135SETS45

137STLS45

138OUTT2K100

141OUTY023

142LDM8013

143OUTY033

144LDT2

145OUTS4

147STLS0

148LDX000

149ANDM8013

150OUTY020

151LDX000

152ANDM8013

153ORX10

154OUTY034

155LDX014

156ANDX015

157ANDX016

158RSTS0

160STLS0

161LDX000

162ANDM8013

163OUTY000

164LDX000

165ANIM8013

166ORX010

167OUTY014

168LDX014

169ANDX015

170ANDX016

171SETS4

173RET

174END

已更新項目:

ㄎ以e-mail ~~ (49322071@webmail.stut.edu.tw)

2 個已更新項目:

第21行 是 SET S0

3 個已更新項目:

GX Developer要把STL階梯圖轉成SFC有這功能媽?還是要再畫一次?

2 個解答

評分
  • Song
    Lv 6
    1 0 年前
    最佳解答

    你的指令有幾個地方錯誤哦~~

    50ANSTOK5S900

    171SETS4 <=== 使用GX Developer要跳躍步進方塊最好用OUT S4...因為GX Developer要把STL階梯圖轉成SFC有一定的規則...否則LD階梯圖無法轉成SFC步進階梯圖(有方塊的那種)...

    圖片參考:http://o.2.photo.xuite.net/e/8/f/7/dwg1028/2126498...

    2007-11-14 17:19:37 補充:

    http://photo.xuite.net/dwg1028/2126498/2.jpg <=== 去這裡看吧

    2007-11-18 18:28:50 補充:

    可以....不過用STL所寫的階梯圖要轉成SFC...S0與S9一定只能當步進起始點....分岐與合流一定要正確.....Q系列的PLC就只能選其一....LD與SFC也不能戶轉哦!!

    2007-11-18 20:59:01 補充:

    你可以到這裡去看看

    http://photo.xuite.net/dwg1028/2136213/1.jpg

    2007-11-19 15:50:50 補充:

    你的程式沒辦法轉....似乎遺漏了一些步進點.....而且步進點的寫法位置都不對....在階梯圖模式這樣是可行的...但對軟體而言如GX Developer所寫的SFC是違規的寫法....所以如果想用SFC...最好一開始就用SFC來規劃會比較好!!

    參考資料: 學的....
  • 1 0 年前

    使用 GX Developer8-E 如何 STL階梯圖轉成SFC ?有這個功能媽?

還有問題?馬上發問,尋求解答。