發問時間: 教育與參考考試 · 1 0 年前

甲種電匠考題88年

電源為三相三線式,利用兩單相瓦特計測量三相感應電動機之功率時,在正常接線的情況下,其中一瓦計之指示為另一瓦特計之二倍,且都為正值,則此負載之功率因數為多少??

這個是88年甲種電匠的題目

請問這提要怎計算阿?

已更新項目:

請問你的P和Q分別是指啥意思,麻煩說一下,謝謝

2 個已更新項目:

為什麼實功率是把2個相加阿

需功為什麼要這樣算

可以再解釋清楚一點嗎 ?

是跟相位有關西嗎 ?

麻煩你

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    總P=P1+P2 總Q=√3*(P1-P2)

    因 P1=2*P2

    tanφ=總Q/總P

    =√3(2*P1-P1)/(2*P1+P1)

    =√3/3

    tan¯1(tanφ)=30度

    功率因數COS30=0.866

    2007-11-14 00:24:27 補充:

    因為電源為三相三線式,利用兩單相瓦特計測量三相感應電動機之功率時,在正常接線的情況下經推倒公式後

    P1和P2為實功率(有效功率)也就是各個瓦特計值 總功率P=P1+P2

    Q總虛功率(無效功率)=√3*(P1-P2)

還有問題?馬上發問,尋求解答。