Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

k 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 1 0 年前

電壓過大導致燈管燒毀的問題?

最近工地用了一批燈具,分別為E27燈頭的23W螺旋燈管及BB27W嵌燈,結果裝完開始測試(還未正式完工啟用),結果23W螺旋燈管

有1000多組,就有大約100多組損壞,損壞率大約10%,BB燈管的損壞率也有5%,這些燈管在安裝完成第一次試電時,都是會亮的,但過沒多久就壞了,燈管外觀看起來都很新,沒有長時間使用的現象,外表也無任呵異狀,但BB燈管就比較誇張,燈管的玻璃都有穿孔,螢光粉也都部份脫落了,實在是搞不懂到底為什麼損壞率會這麼高,量電壓大約是113V左右,硬要說現場電壓問題,但是當場量又量不出來過高的現象,想請教ㄧ下有經驗的專家,到底是什麼原因造成損壞率如此之高,謝謝!

(23W螺旋燈管是大陸製,BB燈管是飛利浦的,這兩種平時都有在使用,損壞率沒有這麼高)

已更新項目:

其實現在許多知名大廠,歐斯朗、奇異、飛利浦等,生產線已經慢慢移至中國,這個牌子的螺旋燈管,雖然是大陸製的,但我已經用了上萬個,損壞率沒那麼高,而且BB燈管是用菲利浦的,如果電壓過高,照道理安定器也會先壞掉,可是為什麼只有燈管壞掉;線徑決不是問題,2.0的線1迴路只接了2組燈。

2 個已更新項目:

監控電壓不曉得各位專家有沒有什麼比較好的辦法,因為平常量都正常,總不可能拿著電錶在那邊盯一整天吧,最怕的是瞬間的電壓過高,因為如果平時電壓都過高的話,燈管早就全壞了,瞬間的話,就不大可能量的出來,反正每次講到電壓,業主就說"你來量阿"

的態度,反正就認定不是電壓的問題。

叁考資料:

只有這個工地的燈管陸續損壞中................................................

3 個已更新項目:

今天晚上看了一些有關突波的文章,突然想起來了,這工地是套房式的,每戶有一個總開關箱,套房內電器設備有,60W鎢絲燈具一套,浴室抽風機,儲熱式電熱水器,23W螺旋燈管燈具一套,20W雙管日光燈具一套,分離式冷氣一套,問題來了,每次人一進來就把總開關打開,此時冷氣不會啟動(因為要開開關),但電熱水器會啟動,燈具方面就要看壁面開關有沒有開了,如果燈具全都打開的情形下,突然又將總開關關掉,此時會不會產生突波,而將燈管燒毀?

4 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    大陸製品品質本來就比較差了

    你可以先監控一下是否電壓不穩定?

    因為工地電源大多是380V下去變壓的

    (工地鋼骨大樓用 380V 一般工地則不一定)

    所以你除了監控一下電壓變化

    請順便量一下電流

    有時候電流過大也會導致此情況

    2007-12-19 08:46:27 補充:

    有可能是瞬間電壓過大

    可以試著在你電燈的總開關處加裝一個小型的穩壓器試試嗎?

    你先挑一組最容易燒毀的地方安裝

    如果安裝之後就不會再燒毀了

    那表示真的是瞬間電壓過大

    或許會增加成本

    但是先把問題找出來

    然後再跟業主談追加部分

    參考資料: 自己
  • 1 0 年前

    往中性線接地的地方去查吧.看是否有施工不量情況. 在用電不平衡的情況下.再加上接地不良.容易使的電壓不穩定.突來的升壓.或常期的用電下.會縮短電器壽命.

    抱歉.忙碌中.沒能完整回答你的問題.

  • ?
    Lv 5
    1 0 年前

    根本的原因,可能是總開關品質不良,消弧裝置不好,造成開關突波過大,送出異常瞬間高電壓。長此以往,各個電器都會重傷。

    如果只想對省電燈泡做保護,可以考慮裝個 TNR 突波吸收器、或安裝「火花消除器」(內含電容+電阻)。

  • 小樹
    Lv 6
    1 0 年前

    依我的經驗應該是電線的導体數不足,也就是你電燈的總w數,超過電線的負荷了,造成電壓電流不穩而燒毀,你不妨換粗一點電線試試...

還有問題?馬上發問,尋求解答。