Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

joy
Lv 4
joy 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 1 0 年前

有關大樓用水低樓層須加裝減壓閥嗎

是否有任何相關規定大樓的低樓層建商需幫忙裝上自來水減壓閥

如果大樓總高13層,那從第幾樓開始需裝減壓閥

有相關的法規嗎

已更新項目:

紫楓:您好

越高越需要的應該是加壓器或是加壓馬達

我的問題是減壓,應該是裝在低樓層

.........................

請了解水電的大大們

幫我回答

謝謝

6 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    一般家庭使用最適合的水壓為 1KG/cm平方的壓力

    壓力的計算以高度來計算..

    在一公尺的高度下來的壓力為 0.1KG/cm平方

    當壓力太大會影響用水設備的壽命..及用水時水花四濺

    至於所配的管路在完工後的水壓試驗一般會用 10KG/cm平方或更高的壓力來做試驗..故管路的問題是比較小的

    一般的減壓閥大多設定為將 3KG/cm平方的水壓降為 1KG/cm平方

    如此你可以計算大約多少層需裝減壓閥(一般樓層高度約3M)

    並沒有強制規定多少壓力要裝或不裝

    但是超高層建築有中繼水塔低樓層因視中繼水塔位置而論

  • 1 0 年前

    總樓高13樓應該是沒有中繼站,但是低樓層的管路在共同管道間應該會有減壓閥的。但就有碰到減壓閥故障時有些住戶不修,直接BY PASS過去,這樣低樓層用戶的管路只要用水時,水槌現象就很嚴重,不僅用水設備容易因水壓過高損壞,管道間的水管共震也是很傷腦筋的。特別是低樓層住戶是半夜下班洗澡用水,而整棟樓都會半夜被驚醒。

  • ?
    Lv 7
    1 0 年前

    減壓閥主要是在將水壓減小至一定的壓力範圍內,來保護用水設

    備不致因水壓過大開關使用時有過多之磨損而降低使用壽命。而

    水壓較大是否會讓管線破裂?一般來說是不會,不然揚水馬達一

    啟動,水管不就都在破裂。而在常態使用下管線會破裂大概是施

    工時未處理好或管線未做適當固定致水錘做用發生時之震動造成

    管線銜接處漏水。

    2007-12-20 09:45:07 補充:

    減壓閥裝設點無一定規定,如樓高13F,建議採兩段減壓,您家在一

    樓時,可於6、7裝設一組,另於1F裝設一組。

    參考資料: 峻國工程有限公司
  • ?
    Lv 7
    1 0 年前

    一般建設公司在配管設計時就會安裝了。

    不然還沒到保固期,水槌下去,不漏也難。

  • pro
    Lv 7
    1 0 年前

    自來水減壓閥.倒無法規規定從第幾樓開始裝設.一般為建商為減低給水因重力因素給水造成水管破裂而設置.(有些大樓現在連給水管都採用不鏽鋼管.就是怕因壓力過大造成水管破裂.)重力給水越低樓層壓力越大.水管若破裂為建設公司保固責任.故建設公司都會裝置減壓閥來降低因壓力過大而造成的不必要困擾.

    普通於浴室上方設有減壓開關就是上述原因之一.再則為維修時關閉水源方便.供你參考.

  • 1 0 年前

    紫楓的意思是...建物總樓層越高..越需要裝減壓閥...不是高樓層要裝

    印象中7~8樓...的建物..多沒裝

    12樓的就有了

還有問題?馬上發問,尋求解答。