水泵單台運行及兩台運行的負載電流差異

各位先進:

本廠現有3台3.3kv, 80A的水泵,若是正常情況下只運行一台,運行電流及線圈溫度一切正常,但若再不改變所有運行條件下啟動第二台水泵一起運行的話,則第1及2的運行電流及溫度就會迅速上升,甚至超過額定電流及線圈溫度,

請問是什麼原因,請不吝指教.謝謝

已更新項目:

廠內水泵是並連接法,各泵的出水接至一主管,再由主管接至冷卻設備.而電源是由3.3kv bus接至個自獨立泵的GCB開關.

運行條件為泵的進出口及冷卻設備的進出口閥門皆為全開,系統內只有增加或減少泵的數量,對於閥門的開度則不會變動.

若增加泵的數量則改變只有主管壓力而已(壓力增加),其餘的現象就是電流增加了

2 個已更新項目:

第一台單獨運行時的電流是70A,第二台加進來時兩台電流都升至84A(額定電流為80A),在單一台運行時主管壓力為1.1KG,兩台一起運行時主管壓力為2.1KG,泵的型式是為單級雙吸離心泵,單一台流量為3000M3,泵的出口是接至一主管,然後主管再直接接至遠處的冷卻設備,再從冷卻設備出口迴流至冷卻水塔,共分5支分管從0米在上至6米的風扇入口,主管只有在迴流時因考慮壓降導致末端水無法回至水塔所以在末端有縮管.系統內的閥門皆是蝶閥(手閥及電動閥門皆是),所以無法長時間節流來改變水流及負荷.

此為補充資料請先進們再指教,謝謝

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    提供思考:馬達出水都打在同一集合共管在分流嗎

    檢查單一馬達運轉出水壓力.支管位置是否恰

    當.造成壓力疏通不順暢.管內是否有水垂效應

    主管路是否有平衡壓力的自動調整閥或手動閥

    參考資料

    單一馬達運轉出水壓力相同嗎?(應該說單獨運轉整體管路壓力的比較)

    單一馬達壓力不同或共管出水支管配置不當,水是會有回堵互斥現象

    改善. 1.支管調配2.進出水共管之間增加BY PASS管(或自動調壓裝置)

    1.主因現場設備散熱情形有開關水路情形吧!(如射出機散熱開關模的時間差),思考現場真的需要開到二各水泵供應嗎?

    考慮現場設備可承受水壓及水量夠就好

    2.建議現場設備進出水的BY PASS微開

    3. 加強保養(清潔Y型過濾器或水路濾心類的設備)

    主管只有在迴流時因考慮壓降導致末端水無法回至水塔所以在末端有縮管.

    這句話是不是泵浦常把散熱水塔水吸空而出現場設備的水來不及進入散熱水塔呢?

    如果是

    則馬達採水量太大,加上現場設備有電磁閥作動在開關水閥,故造成水路反震

    2007-12-28 23:51:19 補充:

    管路設計上有瑕疵

    參考資料: , 廠務經驗
  • 1 0 年前

     你所說的 "第1及2的運行電流及溫度就會迅速上升" 是指 1#及 2#水泵馬達本身的溫昇太高及馬達個別電流都超過 80A是嗎 ?

     

    如果是這樣, 那水泵出水口是否相通共用管路 ?

     

    如果是共用管路, 很可能是管徑不夠大, 出水水流相衝擊造成水壓太高, 馬達超負荷了喔....

     

    如果有個別出水管路, 但因考慮出水功能可有交互替代性而連通, 則在水泵個別出水口應設置逆止閥, 連通管道之間應設置水管閘閥, 水泵同時運轉時應關閉連通閘閥; 作替代運轉時則打開連通閥, 靠逆止閥阻斷回流沖擊被替代的水泵.

     

    過去曾遇到類似情況, 提供參考 ....

     