變壓器的變壓計算

我目前有一變壓器是DELTA - DELTA的接法,供應電壓為220V - 24V,若我將接線法改變的話,請問我該如何計算輸出和輸入電壓?

1:DELTA - Y?

2:Y - Y?

3:Y - DELTA?

PS:我的變壓器都一次側和二次側都是出6條線,故可自由變換

接法。

2 個解答

評分
  • ?
    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    > 我目前有一變壓器是DELTA - DELTA的接法,供應電壓為220V - 24V,

    如果您沒有寫錯,表示您的變壓器,一次側額定相電壓為 220V,二次側額定相電壓為 24V。

    老實說,我沒有用過這種三相 24V 的電源。

    > 若我將接線法改變的話,請問我該如何計算輸出和輸入電壓?

    > 1:DELTA - Y?

    一次側Δ接線,故相電壓 220V,線電壓也是 220V;應由台電接入 220V 電源。

    二次側 Y 接線,相電壓仍舊是 24V,線電壓為 1.732 24 = 41.6V。

    > 2:Y - Y?

    一次側 Y 接線,相電壓仍舊是 220V,而線電壓為 1.732 220 = 381V;應由台電接入 380V 電源。

    二次側 Y 接線,相電壓仍舊是 24V,線電壓為 1.732 24 = 41.6V。

    > 3:Y - DELTA?

    一次側 Y 接線,相電壓仍舊是 220V,而線電壓為 1.732 220 = 381V;應由台電接入 380V 電源。

    二次側Δ接線,相電壓仍舊是 24V,線電壓同樣也是 24V。

    有關三相回路的圖解、與計算方法,可參考網址:

    http://www.kyushu-nissho.co.jp/html/gijutu/sanso_k...

  • 1 0 年前

    220及24都是指線電壓而言

    DELTA的相電壓=線電壓

    意即一次側線圈額定電壓為220V,變電比24:220=0.109

    Y的線電壓等於根號3(約等於1.732)倍的相電壓

    1:DELTA - Y

    一次側額定電壓依然220V

    二次側電壓為一次側電壓*0.109* 1.732

    = 一次側電壓*0.189

    如果一次側輸入220V,二次側為 41.58V

    2:Y - Y

    一次側額定電壓為220V*1.732=381.04V

    二次側電壓為一次側電壓*0.109倍

    如果一次側輸入381.04V,二次側為 41.53V

    3:Y - DELTA

    一次側額定電壓為220V*1.732=381.04V

    二次側電壓為一次側電壓 / 1.732 * 0.109

    = 一次側電壓*0.0629

    如果一次側輸入381.04V,二次側為 24V

    PS. 1.以上算法接取進似值,與精算值會有些許誤差

    2.一次側電壓只要不超過額定電壓即可,所以我給你額定電壓

    二次側電壓隨一次側電壓而變,我給的二次側電壓為一次側輸入額定電壓時之輸出電壓,可視為輸出最大值,其實際值須以一次側輸入電壓計算

    參考資料: 自己