james 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

變壓器測試

一、請問變壓器的誘導耐壓試驗(Induced High Voltage Test)及高壓耐壓測試(High Voltage Withstand Test)之差別?

二、變壓器之絕緣油氣體分析與絕緣油耐壓測試其目的上是否類似?

請各位高手回答時能詳細告知~謝謝!!

3 個解答

評分
  • 小娟
    Lv 4
    1 0 年前
    最佳解答

    你好,你的問題提供回答如下,供你參考:

    一、請問變壓器的誘導耐壓試驗(Induced High Voltage Test)及高壓耐壓測試(High Voltage Withstand Test)之差別?

    ANS:這兩個試驗的主要目的都是「變壓器的絕緣試驗」

    誘導耐壓試驗(Induced High Voltage Test)

    一般較常聽到的稱呼為「感應電壓試驗」,主要是測試其匣間、層間及繞組間之絕緣是否良好。

    實驗方式通常為加2倍之額定電壓於繞組上,為避免鐵心磁路過飽和,必須使用頻率大於60Hz的高周波發電機,一般試驗的電壓頻率在180~400HZ之間。

    高壓耐壓測試(High Voltage Withstand Test)

    是專指超高壓耐壓試驗,其實就是「交流耐壓試驗」,其目的是確認繞組對繞組、繞組對地間、高壓側對低壓側,其絕緣是否良好。

    試驗時施加頻率60Hz的電源1分鐘,被試驗的繞組所有引線一起並接到試驗電源上,其他的繞組則全部接地。試驗電壓依絕緣設計等級而定。

    二、變壓器之絕緣油氣體分析與絕緣油耐壓測試其目的上是否類似?

    ANS:這兩者屬於變壓器「絕緣油的試驗」,通常於歲修保養,或於發生異常、事故時,屬於維修保養時執行的試驗。

    絕緣油氣體分析:

    變壓器等油浸式電力設備,如內部發生過熱或部分放電等現象時,絕緣油或絕緣材料就會因此而分解產生各種特定氣體,藉由本項測試,可定期、預先或不定時分析氣體成分及發生量等訊息變化,以用來探知變壓器等設備運轉中劣化、故障及演變狀況。

    絕緣油耐壓試驗:

    絕緣油的耐壓是絕緣油試驗中最重要的一個試驗,乾淨且清潔的油其破壞電壓較高,亦即絕緣能力較好,如油中含有水分、固體顆粒、雜質等都會導致破壞電壓下降。

    參考資料: 我老公
    • 登入以對解答發表意見
  • 6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

    • 登入以對解答發表意見
  • 1 0 年前

    他答的很完整差不多都對了~以下補充說明讓版大更了解一點:

    簡單來說就是AC/BIL AC商頻耐壓試驗 BIL高壓衝擊試驗

    但重點是BIL屬於破壞性試驗 一般工廠出的測試報告都是過去的生產品所做

    並非你現在買來的那一部變壓器所做出來的

    • 登入以對解答發表意見