無塵室板防火等級

本公司 是機器設備廠商 正在建廠 而無塵室的庫板材料為耐燃二級.. 有的廠商說這不能用 .. 有的廠商說可以用 ..

所以請問一下 我無塵室的現有庫板可以使用嗎

4 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/images/Small_ArrowDb.gi...

    無塵無菌室隔間板

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/images/icon_blank.gif

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/Graphics/DARSeries/Dust...

    緣起,無塵室最早在美國聯邦標準 209 上出現,之後日漸普及並廣為半導體業與製藥業接受。隨著工業的日益發展,在發歐洲與日本各國的版本 也逐漸出現。 到了 90年代後期,產業界體認到若是無共同標準,就不能實現經濟的全球化,於是 ISO-14644 的產生。

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/images/icon_dot.gif

    無塵室的定義

    無塵室(Clean Room 亦即潔淨室)是對一個封閉性空間內空氣中的微粒、溫溼度、氣流型式、震動與噪音等環境因素做控制,所建造出來的特殊封閉性環境空間。 無塵室亦是個採層層過濾以去除空氣中微粒存在,並控制室內溫度與溼度於恒定狀態的密閉空間。 是目前半導體業、醫學、生物化學、製藥、食品業等不可或缺的重要設施;近年國內隨著科技及生活水準的提高,無塵環境除了為產業界之必要條件, 對醫療院所內手術室、加護病房、燙傷病房、嬰兒室、實驗室等,乃至製藥、食品加工等的無菌要求,亦成為最重要的一環。

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/images/icon_dot.gif

    無塵室的等級

    等級的定義模式如下:

    Class x ( Y μ m )

    其中 x 是無塵室的等級,例如 100 或 10000 等,Y 是粒徑如 0.2 μ m , 0.5 μ m 等。

    使用者規定該無塵室微粒含量,在這些粒徑必須滿足該等級的限度。

    例如:

      Class ( 0.1 μ m , 0.2 μ m , 0.5 μ m )

      Class 100 ( 0.2 μ m , 0.5 μ m )

      Class 100 ( 0.1 μ m , 0.2 μ m , 0.5 μ m )

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/images/icon_dot.gif

    無塵室工程三大系統

    內裝系統:

    主要工程項目為高架地板、T-bar 天花板系統、環氧樹脂塗裝、牆板系統。

    註:牆板系統無塵室之隔間牆分為

    (1)「氣密牆」主要用於隔絕無塵室內與室外.

    (2)「防火牆」用於防火區化的分區,避免因其他區域的事故而影響別區.

    (3)「室內隔間牆」需為抗靜電塗裝牆以避免灰塵之吸附.

    (4)「製程設備輕隔間牆」需為容易拆裝且有抗靜電功能 )。

    空調機械:

    主要工程項目為空你循環系統、排煙系統、外氣空調箱系統、潔淨乾燥空氣系統、加濕系統、

    冰熱水系統、蒸氣管路、消防灑水系統、維修步道。

    電氣儀控:

    主要工程項目為無塵室空調設備之供電系統、空調設備之監控系統、無塵室之環境監測系統、

    無塵室燈具系統、插座系統、接地系統、火警系統、緊急廣播系統。

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/images/icon_dot.gif

    無塵無菌室隔間板

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/Graphics/DARSeries/Dust...

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/images/icon_link_arrow....

    無塵無菌室隔間板規格介紹

    圖片參考:http://www.lan-chyi.com.tw/Graphics/DARSeries/Dust...

    參考資料: 有執照的室內設計師提供參考
  • 匿名使用者
    1 0 年前

    不用管廠商講什麼

    一切應該以建築防火區劃為準

    如果是防火區畫內

    用紙蜂巢也可以

    消防檢討一樣會過~~~且絕對符合法規!

    但若在防火區劃上的外圍

    就需依照消防檢討的方式為準

    (不過通常是耐燃一級岩棉庫板or鋁蜂巢~~~看經費!)

    但施工上的問題

    通常以標單為準按圖施工(立面圖應該都會標的很清楚)

    以減少驗收的爭議!

    但若標單內容

    與消防檢討沒先套好~~~那慘了!

    只好找業主討論了~~~並請業主背書指定材料!

    祝~~~好運!

    參考資料: 一點工作經驗~~~
  • 1 0 年前

    主要要看貴廠設計單位所設計的為主。

    一般來說看通圖還有建築平面圖上就會有標示了。

    還是要以設計單位為主,能不能用也要經過設計單位簽認,並不是哪一間廠商說的就可以使用了。

    ~^_^~

    參考資料: 電子廠房土建實務
  • 1 0 年前

    請問大大您所說的廠商是"施工商"嗎

    如果是的話

    那要看他們之前所做的是哪一廠

    因為每一廠的規定都不一樣啊

    有問題再上來問囉^^

    參考資料: 自己的經驗和分析
還有問題?馬上發問,尋求解答。