kevin 發問時間: 家居與園藝維修 · 1 0 年前

吊隱式冷氣問題

吊隱式冷氣外機粗管結冰,冷煤正常,風量看起來也很大,

如果粗管長期結冰會不會有問!

外機原本是日立6300現在換成松林夏的6300內機沒換

已更新項目:

原本的日立外機就是會結冰還結到內機去,所以照成日立的外機縮缸,才會換松林夏的,原本日立那一台就是一直修不好,所有可以處理的都做了,最後還是掛了

現在這換這一台雖然外機會結冰不過內機到是沒有結冰,冷氣到是正常沒有不冷的情形,

6 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    外機粗管結冰,那應該就是冷媒沒有完全汽化,有可能是室內機風量太小,或者是冷氣濾網太髒,因為如果室外機粗管結冰的話那室內機應該也都結冰了,還有就是冷媒灌太多也會這樣,你可以看冷氣冷度如何!!如果可以的話室內機風量開強些看看,如果發現室外機的粗管有結冰的話最好趕快關掉別用,否則壓縮機會液壓縮,這樣壓縮機會壞掉

    如果室內機不會凉,但是外機是粗管結冰的話(細管沒結冰)那就是粗銅管有折到,才會在經過室內機後冷媒才膨脹!!

    參考資料: 在電器行修冷氣經驗
  • Freon
    Lv 6
    1 0 年前

    冷氣本身內外機設計是相輔相成的,隨意變換的話容易引起系統相衝突的問題,再加上都已經結冰了,表示系統已經不穩了,所以建議你還是不要這樣搭配的好!

    如果有需要的話可以點我大頭看看是否有幫助喔!

  • winner
    Lv 7
    1 0 年前

    這種組合小心壞了沒有廠商會給你擔保

  • 亞風
    Lv 7
    1 0 年前

    大大你好,下面網址中有一些冷氣方面的安裝維修保養上的小常識

    以及冷氣坪數頓位喚算公式,大大可以去爬爬文,先了解一下冷氣

    在做選擇也不遲

    http://tw.myblog.yahoo.com/forate5913/

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 1 0 年前

    妳可以到下面的網站找電話~把妳的問題跟他說~~一定會有幫助!!

    我還是那一句.冷氣的壽命與施工者的用心成正比,

    空調的問題多少與施工者工作技術成正比,

    PS,妳這問題問的不錯,,如果妳找人用,都沒辦法解決妳的問題,可以到

    http://tw.myblog.yahoo.com/love_every_1314 <====

    這一支剛成立的家族有任何冷氣,空調,冰水主機,冷凍可以到這裡發問

    這裡有15年的空調技術工程師可以為,有問題的人服務!!!(點我大頭)

    <<<家族內有一些前人的問題~及多位專門的大大決解的答案,

    可以叭文看看是否跟妳的問題一樣~喔!!!以不虧本為主.>>>

    參考資料: 自己的經驗 http://tw.myblog.yahoo.com/love_every_1314
  • 1 0 年前

    板大不知你內機是否有清洗保養,風機馬達轉速是否正常,6300k是800型高靜壓馬達風量要700cfm以上

還有問題?馬上發問,尋求解答。