quesman 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 1 0 年前

分離式冷氣 內機外機的距離一般距離多遠?

外機設計在四樓陽台 內機在二樓客廳

這樣垂直管道(走在外牆)約8公尺 水平約5公尺 這樣是否會太遠?

太浪費電?

若要用支架 設計在三樓外壁(水平管到上方) 或 二樓外壁(水平管到下方) 會比較好?

4 個解答

評分
  • 小朱
    Lv 7
    1 0 年前
    最佳解答

    定頻冷氣室外機與室內機高度落差不宜超過3公尺,室外機比室內機高冷凍油不易回流到壓縮機裏潤滑,一段時間後壓縮機就會因缺少潤滑而報銷了.最好是能夠水平或室外機比室內機低.

  • 1 0 年前

    問題已經很明顯.不用在考慮.2樓外壁是最佳選擇.其次3樓.最差就屬4樓..3.4樓日後冷氣問題會很多.不要再猶豫..2樓外壁最優

  • B-ROD
    Lv 7
    1 0 年前

    外機設計在四樓陽台 內機在二樓客廳

    這樣垂直管道(走在外牆)約8公尺 水平約5公尺 這樣是否會太遠?太浪費電?

    A.這種安裝方式在透天厝常常有會碰到,不過四樓陽台 內機在二樓客廳的話

    高度差不是只有5公尺而已嗎?(四樓陽台地上?牆上?)

    就以8公尺落差來講好了,一般定頻機會有回油的問題安裝要另外處理.

    如果是變頻機就安啦,冷度和耗電可能會差一點點,但是不會很大,

    最起碼我們安裝過的客人都沒有反應不冷喔.

    若要用支架 設計在三樓外壁(水平管到上方) 或 二樓外壁(水平管到下方) 會比較好?

    A.如果這樣改是最好啦,管線也短安裝費也便宜 ,在三樓外壁 或 二樓外壁差不多.

    參考資料: 土師仔耶經驗
  • IRCA
    Lv 7
    1 0 年前

    這樣垂直管道(走在外牆)約8公尺 水平約5公尺 這樣是否會太遠?

    太浪費電?

    而且 銅管管線 也蠻貴的ㄛ

    ( 施工 前 先 問清楚 來)