匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 家居與園藝布置與改裝 · 1 0 年前

請問老公寓的浴室沒有對外窗要怎麼安裝抽風機及施工金額大約多少

目前租的公寓的浴室沒有對外窗,只有浴室門上有一個小氣窗,天花板也沒有裝抽風機。

我看過其他問題大致了解裝抽風機需要有排氣管將溼氣排到室外,因為它是老公寓所以應該沒有共同排氣管,所以如果想要請房東安裝抽風機需要什麼樣的工程及費用呢?

5 個解答

評分
  • 1 0 年前

    如果想要請房東安裝抽風機需要什麼樣的工程及費用呢?

    -------------------------

    洗洞、配線、缺口防水填補、器具安裝。

    洗洞費用、抽風機、排煙罩、線路、工資。

    簡單又省錢的方法:

    使用璧掛式浴室抽風機緊靠天花板下緣,洗洞而出,外牆出風口安裝排煙罩(高樓層的話需評估排煙罩安裝難易度,所以要慎選洗孔位置)。

    抽風機線路聯結浴室燈,如果浴室燈是天花板吸頂式,加大燈具出線口(以燈具能覆蓋為原則),用穿引式配線連結出抽風機用線,所以不需拆除天花板,如果燈具是璧掛式,更不需拆到天花板。

    2008-07-11 16:32:01 補充:

    璧掛式浴室抽風機緊靠天花板下緣,不會有明線問題。

    使用璧掛式浴室抽風機,不需擔心會遇到樑柱洗孔問題。

    參考資料: 聽說這裡寫數十年相關經驗人家會比較相信,我不信,你信嗎?
  • Joe
    Lv 5
    1 0 年前

    1.天花板局步拆除工程

    首先需要將舊有的天花板拆除一部份

    而拆除的原因是因洗洞時須將機器吊掛於欲洗洞的牆面

    洗洞位置也舊有天花板之上~

    故舊有天花板需做部分拆除來吊掛機器

    但若樓層為1樓或衛浴空間外有陽台走道空間

    洗洞亦可由外至內施作~這樣的情形天花板就不一定要作拆除

    2.洗洞

    通常排風機出風口的安裝管徑大部分為4INCH管居多

    當然隨著品牌的不同~機器出風口管徑的大小也不盡相同

    洗洞時先確定使用哪一種廠牌哪一種規格

    依照排風機出風口管徑大小~洗最適合的洞

    3.水電工程

    因為是新增加的設備

    在舊有的管線中並無排風機的線路

    在新增排風機時~線路的新增是必然的

    針對線路的新增通常採2種方式

    其一就屬排風機與浴室燈同步動作

    其二就是浴室燈與排風機分別獨立動作

    上述2種在下建議採第2種方式較符合使用的便利性與節能的目的

    4.外牆透氣口防水

    在洗洞完成後

    會在外牆部分裝上白鐵製或FRP的半球狀透氣口

    (工程俗稱的和尚頭~正確名稱在下一時想不起來@@")

    5.木作

    如有拆除局部天花板

    再線路新增~洗洞~配管均完成後

    可將天花板復原

    針對安裝排風機之位置

    需請木作依排風機開孔大小坐骨架的加強

    大部分衛浴空間都屬1~1.5坪空間

    在下建議拆除時可將舊有天花板全部拆除

    因天花板若採PC板材質~其空間不大所消耗的建材數量~成本都屬低廉

    也較不會有局步拆除時新舊色的色差~

    對於建材的品質也較能統一

    畢竟長期使用都沒更換過~部分區塊會許有長霉~脆化等等的情形

    因空間不大可以一次做好更新動作

    但請記得施作時要施作檢修孔~

    以上是在下提供的一些看法~

    至於金額需要多少~

    要看空間有多大~排風機的產品規格~天花板使用的材質

    排風機距透氣口配管距離~線路增加長度~等等條件去做評估

    實無一個標準依據能做出最客觀的估價標準

    在下倒建議版主不如先行與房東討論

    先看房東的意願取向~倘若同意可請2~3組水電廠商前去評估

    一番比較後再行決定由誰施作(條件須訂於使用建材~距離~廠牌均相同的情形下)

    或許這樣的方式對版主比較有實值的助益唷!!

    希望這樣的建議與說明對版主有幫助

    參考資料: 努力往上爬的小小設計師
  • David
    Lv 5
    1 0 年前

    老公寓所以應該沒有共同排氣管,所以如果想要請房東安裝抽風機需要什麼樣的工程及費用呢?

    ANS:別傻了!房東不會答應的,租約到期另外找房子,不然提早解約罰一個月租金.

  • 黑冰
    Lv 4
    1 0 年前

    沒有排氣管 裝上去也祇是在天花板上面對流而以~

    要洗洞可能往右往左多是往房面的位置 不然就是洗到對方家去~

    不然就是房東另外自已隔間起來做套房的..

    怎樣用會比較好~保持乾靜會比較好~

    因為 當你裝上抽風機~ 他是吃廁所電燈的電 你要去廁所才開燈才會有動作~ 不然就是要一直打開電燈~

    要做二開 可能要自已拉換線 不然就請水電來換一下~

    這一比費用 房東可能會不太想花~

    參考資料: 自已
  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 1 0 年前

    如果真的要排出戶外可能要請人在天花板內 牆壁上洗出一各洞 再把排風管接出來 問題是有可能會鑽過梁柱 樑柱裡面基本有很多管路萬一不小心把管路用壞 善後的工程費用會大於你裝設排風設備的費用 還牽涉到公寓結構問題 請版大多多考量

    2008-07-10 23:43:27 補充:

    一般天花板督樑柱下方開始做 真的要鑽孔 一定會經過樑柱

    參考資料: 自紀
還有問題?馬上發問,尋求解答。