Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。
增加安培數需要多少錢?
因為常跳電所以請水電來查看
確定不是總開關跳電
而是其他一個開關電流過載而造成
所以水電建議增加安培數
開價2800是否合理呢
我是飲料店營業用電
不知道會不會比一般住家貴
4 個解答
- 居家好幫手~Lv 61 0 年前最佳解答
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_22.gif
首先....工錢一定會比材料費還要貴......
圖片參考:http://tw.yimg.com/i/tw/ugc/rte/smiley_33.gif
!2800元........要看是多大的無熔絲開關......
圖片參考:http://tw.wrs.yahoo.com/_ylt=A3eg8qaK2A5Jak8BoyR21...
正常來說.從總開關在分裝出來的無熔絲開關絕對不可以比原本的安培數還要大....例如家中是50A.....那最多改裝時裝20~30A....
安培數是讓你知道你家中目前耗電量...過大也不好..因為電線怕無法乘載電流量.....
參考資料: 自己~水電工...... - 專業在冷氣Lv 71 0 年前
電是很危險的東西,但只要施工得當都很安全的,整個線路的設計,包含使用的開關容量是要經過計算的,相信專業的水電行都了解此點。
若要換成較大容量的開關,一定要連線路也抽換掉,否則,開關大,線徑小,這樣是會導致電線走火的。
開關的目的在於用電量過載時,將電源切斷以免電線過熱而起火,所以要換開關一定要連電線一起抽換掉。
至於開價2800是否合理呢 ?
這就要視您使用的開關容量,線徑,配線長度來看了,因為小弟我沒看過現場所以無法論斷合不合理。
參考資料: 開電器行的我 - 少年小樹Lv 51 0 年前
請先了解水電是如何增加「安培數」?
是直接換掉無熔絲開關還是新增迴路?
會告訴你直接換掉無熔絲開關的水電不要輕易相信。
小心喔,小心賠了夫人又折兵。
安全做法是確認總用電量,重新分配負載平衡,視情況所需再增加或擴大容量。