混凝土支柱拆模後發現有缺洞該如何補救?

各位大大好

屋後的水泥支柱拆模後發現底部有好多缺洞,有些已看到鋼筋,請問該如何補救?

為何支柱下面幾乎只剩一顆顆的石頭少有水泥,用磚頭稍為一敲就可敲下石頭?

請大大們賜覆答案。謝謝!

已更新項目:

謝謝各位大大寶貴的意見

昨晚已把蜂窩部分打除,越底下越嚴重,最下面正後方及其側邊各打進約四分之一,請問會不會有嚴重的危險性?

昨晚立即向建商反應,沒想到今晚發現已補上水泥,而且沒有補滿,

這些水泥看來像是水泥粉末直接加水未加砂而成糊狀的,直接用手塗抹,已出現一些裂縫了,

現在不知該如何處理,

2 個已更新項目:

謝謝各位的意見

原本想將拍到的照片貼上,但試了好幾次仍貼不上,

現在柱子已處理完成,

謝謝各位!

8 個解答

評分
  • ?
    Lv 6
    1 0 年前
    最佳解答

    這是建築上所稱蜂窩現象,灌水泥漿時未使用震動機具使預拌混泥土充分填塞所導致。

    樑柱部份有這現象一定要打除重新填灌。

    正確作法是需要將蜂窩部分打除重新灌漿,也有另種作法

    將裸露鋼筋漆上環氧樹酯在直接粉刷沙漿(不建議,讓板主自行判斷)

    施工法

    無收縮水泥蜂巢修補工法

    圖片參考:http://www.anchors.com.tw/3-engineer/Image71.gif

     

     

     

     

     

     

    施工步驟

    圖片參考:http://www.anchors.com.tw/1-company/icon.jpg

    將劣質混凝土鑿除,直到堅實混凝土面為止。

    圖片參考:http://www.anchors.com.tw/1-company/icon.jpg

    將修補面上之灰屑,污物清除乾淨。

    圖片參考:http://www.anchors.com.tw/1-company/icon.jpg

    以四分夾板封模,並將四週縫隙填實。

    圖片參考:http://www.anchors.com.tw/1-company/icon.jpg

    於底部留一注入孔及頂部留一排氣孔。

    圖片參考:http://www.anchors.com.tw/1-company/icon.jpg

    由底部灌注無收縮水泥,直到排氣管漿溢出為止。

    圖片參考:http://www.anchors.com.tw/1-company/icon.jpg

    隔日將排氣管及注射管切除。

    以上僅小小的參考

    2008-11-28 01:32:06 補充:

    我舉例喔!記的921地震倒塌房屋的因素軟腳蝦...

    柱子底部水泥磅數不足(鋼筋放在多也無效)

    鋼筋抗拉!水泥抗壓!如果房屋底部水泥抗壓磅數不足

    遇上強烈地震!搖晃+上房屋本身的重量

    是會垮下來的!所以小地方不要說沒啥重要性!

    一定要從新灌漿!模板從新釘上再從灌如我圖示施作

    不會有問題的

    參考資料: 網路資源
  • 匿名使用者
    6 年前

    用心服務"貸"您解決任何債務問題,專業理財規劃一次幫你搞定貸款麻煩事

    YES貸款理財,歡迎您的加入 LINEID: hot777

    銀行貸款 免費諮詢評估 0986、 377、 776

    專辦:

    房屋貸款、房貸轉增貸款、房貸遲繳、銀行二胎貸款、信用貸款、

    民間二胎/三胎代償、代墊、土地貸款、民間二胎借款、

    負債整合、二胎借款、房貸協商、房貸整合降息、

    免費諮詢評估鑑價或協助辦理各類貸款,不事先收取手續費或代辦費

    - -歡迎同業配合- -- -歡迎同業配合- -- -歡迎同業配合- -

    !!若有打擾之處,敬請見諒!!

  • 匿名使用者
    6 年前

    真不錯!!真不錯!!如有打擾在這跟您說聲抱歉,敬請見諒。

  • 匿名使用者
    7 年前

    - -歡迎同業配合- -

    推.......推...加油!加油!

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 1 0 年前

    請問蜂窩部分是在表面或是鋼筋內..

    表面蜂窩常見..鋼筋與模版保護層不夠容易有這情形發生

    只要不要是在柱子的柱筋裡面蜂窩一般都是直接抹水泥防銹.

    如果是在柱筋裡面也是用手能將石頭拿掉就危險了.

    柱筋內水泥砂漿沒與石頭黏結的話這結構就有問題了..

    要將柱子打4分之ㄧ那不太可能吧..

    柱筋都能看到了空空立在那邊...

    建議打掉補好的水泥那些都是用沙子加少量的水泥因為這樣才好捕不過磅數很差.

    要求公司用模版做比柱子稍大再噴環氧樹酯然後用預拌的無收縮水泥灌等乾後再打除多餘部份.

    或用高壓灌注水泥...不過台灣的建設公司很難了..本人從事建築業16年未見.

    參考資料: 本人工作看過的處理經驗.非專業技師.
  • 1 0 年前

    上面的大大們的答案都可以補救。

    我僅對於發生的原因提供一點看法。

    1.灌漿時管尾直接將混凝土打進柱子或牆壁,因為衝力太大混凝土衝擊鋼筋造成跳石,骨材分離。

    2.樓下沒有搗築工作震動的動作。

    下次灌漿時注意看。

    2008-11-28 14:23:04 補充:

    這些水泥看來像是水泥粉末直接加水未加砂而成糊狀的,直接用手塗抹,已出現一些裂縫了,>>>>>>這樣根本是亂搞,他只是用純水泥給糊上去而已。

    柱、樑的補強最少必須“無收縮水泥”,好又貴的是“環氧樹脂”。

    無收縮水泥必須封模灌入,因為他的流動性很高所以它可以填滿小空隙,事後不會有裂痕。

    請他敲掉從做,不然請拍照寄存正信函給他們公司,請結構技師開證明,看哪一個技師敢開,除非他不怕技師公會來鑑定。

  • 志明
    Lv 7
    1 0 年前

    我賜給您答案...

    你家的柱子""""爆米花"""""了...可以拖去賣了 !!!哈哈哈..

    那是板模成形時的空隙孔.還有結構鋼筋跟板模太密合.也就是保護層不夠導致泥漿流失..

    補救方法:

    可將底部或爆米花的部位剔除.在組板模˙模型灌注.比較容易又省錢.也永固.

    他法雖有.但錢的考量較高.

    簡單回答--------希望對您有實際的幫助...

  • 1 0 年前

    大家提供的都是標準的意見

    標準的施工方式

    但是不要以一概全

    施工上難免會有小瑕疵

    書本說的不見得都適用

    2008-11-26 09:59:57 補充:

    可以上傳照片到我的信箱

    或是來布洛格討論

    畢竟要清楚確認

    1.究竟是施工人員不小心或是根本不用心

    2.到底對結構的影響程度有多大

    3.不要太擔心

    4基本上如果有危險.營造商比你還緊張

    2008-11-28 10:38:46 補充:

    如果周遭與問題柱的樑底模版還沒拆除

    就將蜂窩地方打除並以清水清除乾淨

    將會剝落的沙礫清除

    然後再以無收縮水泥填補

    記得要组模板

    上方留一個縫

    大小以能倒入無收縮水泥為標準

    2008-11-28 10:40:37 補充:

    等待幾天後(大約7天)

    拆模後再徒手填補剩下的縫隙

    因為無收縮水泥的強度比較高

    而且填補完後不會收縮龜裂

    也不會與原有的混凝土產生縫隙

    2008-11-28 10:43:10 補充:

    如果再次灌漿

    會導致有縫隙的產生

    應力傳遞有問題

    如果要灌漿也行

    最後就要採用灌注方式

    埋設針頭灌注epoxy

    填補縫隙

    這要視蜂窩大小而定

    2008-11-28 10:45:06 補充:

    如果周遭樑已經拆模

    記得施工前要回撐

    就是用支撐架撐住周遭樑底

    避免沉陷破壞

    造成弱柱效應

    2008-11-28 10:46:36 補充:

    沒有照片僅提供一般施工方式

    沒有設定任何條件

    沒有偏袒任何人

    有照片就比較好下定論

    提供給你參考

    參考資料: 營造業的自己