米果
Lv 4
米果 發問時間: 科學其他:科學 · 1 0 年前

馬達的馬力與起動電容的關係

我家的送水馬達停擺了,我仗著一點水電知識自行檢查,發現:起動電容整個燒毁,而且正巧,電容量的數字全熔掉了,拿著起動電容的殘骸去材料店,老板也無法辯識.

我想請問各位朋友,如何依馬達馬力數,去找適合的起動電容.有這種計算公式嗎?

另外,如果我想換一個新的馬達,將自來水自一樓送到五樓的水塔(距地面約20米),至少要幾馬力的馬達才夠力?公式又如何計算?

這種工程當然可以找水電行,但是,如果能用水電知識自己做,不但有成就感,還更能省錢,一舉兩得.

各位朋友,如果您知道我的問題,請教教我,謝謝!

3 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    你看到的那顆電容器有可能是運轉電容器而不是啟動電容.一般小型送水馬達通常不裝啟動電容而使用運轉電容.

    因為啟動電容器容量很大通常是125V250UF只有啟動時才有作用而作用時間不會超過3秒.而運轉電容器容量不大通常只有250V 20~30UF左右.它也是可以讓馬達啟動但是會比較慢而已.但啟動後還有作用可以幫馬達回饋始馬達運轉電流降低.有些比較好的馬達會同時裝上啟動電容跟運轉電容

    有些馬達上的標籤也會註明電容器.軸承.規格

    送水到5樓建議你用1HP高速型(3450轉)

    參考資料: 穎輝汽車翻修廠
  • jacky
    Lv 5
    1 0 年前

    提供~送水馬達的廠牌及瓦數及電壓~給材料店~請它查一下相同規格的起動電容電容量~買個一樣就可以~

    另外,如果我想換一個新的馬達,將自來水自一樓送到五樓的水塔(距地面約20米),至少要幾馬力的馬達才夠力?

    1hp高速型

  • Lv 7
    1 0 年前

    那不是起動電容 用途是消除馬達運轉中產生的突波

    又稱”火花消除器”或”突波抑制器”但還是電容

    可以消除運轉時的電子噪訊(用收音機就能測到)

    只要同馬力一般都通用(加大耐壓更好)加大容量反而耗電

    計算的話量馬達的電感量 好像是這個公式

    60=1/(2(拍)((根號)電容值*電感值))

    ㄚ買馬達的時候問老板就好了(難不成您要自己繞 應敬應敬)要記得量水管的管徑

    2008-12-04 06:57:43 補充:

    起動電容大部是用在多相大電力 形成相位差驅動起動線圈

    多備有離心式開關 起動後就脫離 亦有定時關閉的

    但一般小電力馬達通常沒有

    五樓不算高 但揚程與水管口徑有關

還有問題?馬上發問,尋求解答。