請問大樓污水池使用的抽水馬達線路配置?

想請問各位水電達人 關於一般大樓位於地下室汙水池所使用的馬達配置方式?越詳細越好 能圖解則更棒!

就是兩個馬達在水位到達時 由A馬達先啟動

A馬達啟動時 運轉燈同時亮起

當下次水位又到達抽水狀態時

則由B馬達啟動 運轉燈同時亮起

運轉順序為A>B>A>B

但是當其中一個馬達故障時 故障燈會亮 而且會換成另一個馬達進行抽水動作

比如說 原本為B馬達該抽水 但因為故障無法抽水時 故障燈會自動亮起 並且會改由A馬達開始抽水

請問這樣子的線路是該如何配置呢???

6 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    交替運轉是由電繹開關控制的,電路由電磁開關控制,馬達運轉由水位開關控制~

    其中牽涉到自動控制觀念,中間有電磁的AB點線圈的接線,有電繹腳座的接點,有水位開關的接法.....等,圖繪很難表達,還是實際操作最實在唷@@~

  • 匿名使用者
    6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog

  • 1 0 年前

    板大你好

    前面的控制你可以參考工業自動控制的書...但是馬達故障時 故障燈會亮 但要換成另一個馬達進行抽水動作這就要牽連線路設計的問題...

    你可以去自動控制行找...我記得有一款水位控制器有設計交替及故障切換...不需要控制面板...所有燈號都顯示在水位控制器上...

    提供參考

    有問題可以點我...來電或留言都可

    參考資料: 桃園專業水電技工
  • j
    Lv 6
    1 0 年前

    可以請他人先幫您建立PLC控制液面程式寫及,在自行安裝接點設置

    或者請會寫成事的幫您設置安裝即可

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 1 0 年前

    您好:

    就您所敘述的要求是自動控制裡最基本的

    馬達自動交替運轉功能

    給水(揚水) : 用液面控制器+棘輪電驛

    汙, 廢水 : 用液位浮球開關+棘輪電驛

    組成的控制電路

    因不了解您對自動控制的了解程度到哪裡

    因此建議您到書局購買 " 工業自動控制 "

    回來研究

    同時書內也會有你要的線路圖並加以解釋

    但請不要去金X堂買因為可能會買不到

    因為它都只賣一些流行書籍

    建議購買全華圖書出版的 "工業配線實習(低壓篇)"

  • 文宋
    Lv 6
    1 0 年前

    你要用的是一般用在馬逹交換運轉的繼電器

    好像叫歯輪繼電器它有兩組AB接點

    平常1號通電,送電後2號通電

    瞬間觸動它又換回1號通電

    可到材料行說要用在馬逹交換運轉的繼電器

    當其中一個馬達故障時

    可利用過載保謢開關的接點來串接歯輪繼電器的動作

    有的材料行好像也有整組配好線路哦

    參考資料: 水電,自動控制逹人