Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

益智遊戲 發問時間: 科學其他:科學 · 1 0 年前

1000KW大型發電機組想改善排熱裝置

本大樓機房為狹長型,含有各式各樣高低壓設備及1000KW發電機組無法移動,由於機房排風流通狀況不佳,發電機啟動後室溫急速昇高影響安全!

1.想改善發電機排熱風扇裝置或者有更佳方式???

2.曾經想另外開口安裝排風設備卻擔心噪音招來更多問題!!

已更新項目:

1.原本也希望在發電機上方的天花板開個口,讓熱空氣被抽走,主委卻擔心排風設備應該要較大馬力(2-3馬以上),如果防震防音沒做好可能噪音招來更多問題謝謝樓下ㄉ意見!

2.請教蔡先生-如何移散熱水箱及散熱風扇(發電機組中的確有這設備)-本機祖有排煙系統但是僅有排風管至戶外未見導入-(配風管至戶外在開口處安裝消防用排煙閘門)是否請詳細敘述----謝謝

2 個已更新項目:

謝謝樓下各位大大以下一併說明:1.確定是1000KW發電機組-英國製2.空空大大:散熱式水箱移除改成分離式的冷却水塔主委問需要多少費用?(本大樓屋齡10餘年)3.蔡先生:移散熱水箱及風扇會影響機組運轉嗎4.richard大大:本機組如果發電機排風扇拆除施工變更要注意什麼呢?

7 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    大大

    千萬不要亂來喔!

    發電機是當緊急事故發生時,提供緊急電力的唯一設備,例如緊急照明,緊急排煙

    消防用水,泡沫灑水等等;一般使用時機為,事故發生或測試檢查,測試又分聯動測

    試及手動測試,測試是避免萬一事故發生,設備無法啟動

    發電機房本身是一個密閉空間,門要防火門(要有消防署型式認可),且不能與室內

    (一般指地下室)相通之孔或隙

    發電機房的進排氣,主要是防止發電機因過熱跳機,所以進排氣設備如果不是排到

    管道間,是要做防火逆止風門的(也是要有消防署型式認可),所以不是挖個洞把空

    氣排出去就好

    另外,排風量是要根據發電機產生的熱量多少,要經過風量檢討,再來選擇風機大小

    發電機廠商也不會懂得,懂得的人是電**師及排風設備廠商,因為相關消防問題

    所以不要亂來喔

    其實現在大樓在使用執照發放前,要經過消防檢查,消防檢查是根據當初設計師設

    計電**師簽證,經過檢查才可以核發使用執照

    您提到噪音問題,一般發電機是不會經常啟動的,噪音大小,要看你的進排氣系統(風管)

    如何做,進排風口大小多大,消除雜音可以裝”消音百頁(不便宜)”

    有關"消防用排煙閘門"及其管道,請千萬不要去動到,出事有刑責

    2009-04-13 13:44:47 補充:

    一般發電機房的進排氣,可以採自然進氣,機頭排氣(發電機本身的排風扇)

    1000KW發電機組採自然排氣的機會不大,擔心的是二次施工時變更了什麼

    或不小心拆了或堵了管道等等

    2009-04-13 15:35:54 補充:

    修正"消音百頁"為"消音百葉"

    2009-04-14 00:40:14 補充:

    我是做排煙設備的廠商,剛好看到有些發言的內容,實在不恰當,所以上來發言

    室內排煙,梯間排煙,發電機房排煙等等,法定排煙量多少?排煙檢討式怎麼計算?請問樓上各位大大幾個人懂?

    因為相關內容有些牽涉到消防安全,公共論壇上如果不是很了解,說實在不要輕易發言

    以免誤導

  • Lv 7
    1 0 年前

    單純的排風設備建議:使用鐵皮工廠屋頂的那種”香菇頭”抽風扇(免電力)

    移置水箱成本不低喔 另一個不好的建議是用分離式冷氣協助降溫

    但緊急發電機需要常時運轉嗎?能撐30分鐘供逃難 就已經符合國際海上安全規範了(陸地上的通常要求更低)

  • j
    Lv 6
    1 0 年前

    圖片參考:http://l.yimg.com/f/i/tw/ugc/rte/smiley_6.gif

    為何不跟地下室通風系統一樣,裝置排風設備就好了...

    噪音...發電機的噪音比排風機大許多...因該不至於有排風機的噪音比發電機高的吧...?

    就算因為導通氣流把噪音順勢導流出去,只要別在三更半夜那又何妨~。聲音大不到哪去~...

    就算真的要消音...可以在排風管裝置消音的相關(物)...減少音量...我們試過了還能接受...至少通過住宅區環保音量了。

    2009-04-10 22:24:17 補充:

    對了那聲音大約跟材油車差不多...這樣可以嗎??

  • 1 0 年前

    多問幾家專業廠商

    並請報價以及解決方法

    這樣比較好

    因為牽涉很多專業問題

    沒看到現場沒法回答

  • 小蔡
    Lv 5
    1 0 年前

    通常這麼大型的發電機起動後噪音超大而且位於地下室

    本身通風又不良

    1.可以外移散熱水箱及散熱風扇至地面上適當位子!!

    最好是機房正上方因為管路不宜太長

    2.加裝連動排煙系統導入戶外新鮮空氣

    將風扇安裝於機房內可減少噪音

    配風管至戶外在開口處安裝消防用排煙閘門

    這樣可以大大減少機房溫度!!

    2009-04-10 23:38:16 補充:

    機組的排煙系統是不是發電機柴油引擎的排氣管??

    這部份可以包保溫減少室內温度

    至於移散熱水箱及風扇像這麽大型的機組

    水箱跟發電機本體中間不是接在一起的

    先選好適當位子後拆下水箱重新焊接腳架固定

    再以鐵管焊接成上下水管

    要注意上下水管記得要有防燙護片哦!!

    再來機房內配風管通常是配到車道口的位子

    將抽風扇裝在機房內

    將戶外空氣抽進機房

    2009-04-14 18:55:53 補充:

    散熱水箱外移並不會機組本身!!

    參考資料: 曾經承包過類似工程的水電工
  • 1 0 年前

    就是~請專業的發電機廠商或更專業的人員去現場鑑定,

    才能真正有效改善環境的問題!!

    ps.問題都出在當初大樓設計的問題!

    2009-04-11 01:15:14 補充:

    抽風機~~看了都覺得有點好笑!!

    如果抽風機可以解決的話~

    當初建商就裝抽風機就好了~~

    2009-04-11 01:15:25 補充:

    如果硬是要裝抽風機的話,抽風機的效率一定要很大!

    相對的~~另外一個噪音的問題又衍伸出來了!

    PS.發電機的噪音是非常大聲沒錯!但你的抽風機要裝在那呢?

    一定是接近屋外的地方~那噪音會那個先聽到?

    1000KW對大樓來說已算是超大型機組了!

    要考慮到背壓(負壓)的問題~才能真正改善散熱的問題!!

    想必不是(2~3馬力)的抽風機就能解決!!

    最有效的方法:

    就是把現有的散熱式水箱移除!

    改成分離式的冷却水塔!(很多大型機組都是這樣!)

    (PS.很好奇為何當初大樓不是這樣設計?)

    這樣除了從引擎本身的溫度外和排氣管的溫度,至少地下室不會有熱到受不了問題!!

    但~~此工程算不小了!其費用相當高~大樓各住戶願意花此筆金錢嗎?

    2009-04-11 01:16:52 補充:

    確定是"1000KW"沒錯吧!

    汽缸約為16缸~

    2009-04-17 21:59:03 補充:

    冷却管路工程會有點複雜,加上你這已經是舊大樓了(不是新建案)

    1.冷却水塔(術語:苦令掏哇)的安裝位置,大樓工設的位置,或頂樓!

    2.安裝新的管路一定會破壞到原有結構,原有結構破壞後是否有影響?

    所以一定要現場堪驗後,才有辦法估價!

    沒辦法用文字說明!

    最好的辦法,還是找幾間在地的相關專業人士去現場評估方式!

    解決方式絕對不是只有一種!!!

    還是說出您的位置,請現場各位大大可以幫您推薦看看~

    總比無頭蒼蠅找答案的好!

    這裡能讓你知道解決的方法有那幾種,至少有個概念!

    參考資料: 本身做發電機的~, 自己小小的淺見~
  • bravo
    Lv 5
    1 0 年前

    熱空氣會自動上升,如果能在天花板上加設排氣專用風道,用排熱風扇快速將熱空氣抽出戶外,發電機上方的天花板開個口,讓熱空氣有地方上升被抽走。另一方面,從大樓內加一條冷風道進來,把大樓內的冷空氣抽進來,最好直接導引到發電機下方。改善機房氣流的對流是比較根本的解決之道。

還有問題?馬上發問,尋求解答。