冰水馬達已燒毀2次請各位前輩幫幫忙 感謝

各位前輩小弟接到一個案子請各位前輩幫幫忙 現場大小冰水送風機 300台只有裝2WAY沒有3WAY冰水主機也沒有短循環系統

冰水馬達已燒毀2次請各位前輩幫幫忙 感謝

2 個解答

評分
  • 炎影
    Lv 7
    1 0 年前
    最佳解答

    300台送風機都裝2WAY?

    這樣水量上可能有點問題,於管路末端的送風機或少人進出的送**房間,溫度調低,令2WAY不要關看看!或是爬上去把電磁閥以手動開啟不要關。

    耳聞工程界裡會說2WAY與3WAY的搭配要得宜,不建議全部都用2WAY,因為當房間內溫度到達,2WAY關閉時,冰水就回不來了,而且這樣施作,冰水管內容易積存空氣(溫度降低,水的体積變小產生空氣)。不然就配管上要有“共通管”(不太算是短循環系統)、逆回水…等!

    不過還是要檢查冰水泵的出入水壓力,檢查原設計值(揚程),再比對一下實際值看看。

    參考資料: 我是這樣猜,參考看看!
  • 1 0 年前

    請問是用幾馬的馬達~~~馬達的馬力選用的夠嗎~~~會燒有很多情況,最多就是超載~但你們都沒做保護嗎?因為沒看到實在很難回答,有問題可以直接聯絡我,我司是做馬達的跟馬達控制,謝謝

    參考資料: 自已相關工作