夢翔 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

關於422-232-485-PC連接

請先進大大們跟小弟解惑

假如今天我有PLC接出來為422

但是中間需要長距離>20M

所以轉為485

但最後需連接PC做傳輸資料

請問如何接法最為方便並"確定"通訊不會有問題

有看到一些通訊轉換器但是詢問廠商

幾乎都不敢確定假如485兩頭都接轉換器是否能運用

PC端那裡是否除了轉回232外就沒其他方法了?

還請先進們告知

另外轉換器暫不考慮轉成光纖或IP模式的

請先進們告知方便並"成本不會太高"的方法

已更新項目:

還有一種想法是plc422訊號出來

直接一路拉距離>20m

之後只轉一次232到電腦

不知是否可行?

2 個已更新項目:

許多大大們提供寶貴建議小弟感謝

不過大部份提供一半@@

能夠清楚的跟小弟說明小弟的需求嗎

現在的問題是有轉接的問題加上延長的問題

小弟至光華詢問光是"雙绞隔離線"就幾乎很多店家都沒有

422的頭很多店家賣~

不過沒有422+雙绞隔離線的~

那是不是一定要自己焊接

但是要接PLC的又怕自己焊接會有問題

難道只能向經銷商購買成品嗎@@

請大大們提供一下意見@@

感謝

3 個已更新項目:

下面有大大說FX2N有50M通訊線

不過小弟買的沒有送說= ="

難道說還得去買= ="

不知道哪有專門賣這種的@@

4 個解答

評分
  • 1 0 年前

    以三菱FX-PLC來講~

    FX2N-422-BD可以到50M的距離~

    因為三菱的422通訊跟一般的422通訊有點不太一樣~

    所以沒辨法用其他的方式來延長或轉接~

    不過以距離來講是很夠才對~

    參考資料: 自已的經驗
  • 1 0 年前

    RS422的傳輸距離可達1公里左右.

    你要接到PC 必須買轉接器 : RS422轉RS232 9PIN Dsub 母頭或RS422轉USB.

    這類東西拍賣網站一大堆.去逛逛吧.

  • 1 0 年前

    1.你使用的應該是三菱FX系列的PLC,買一條FX專用的傳輸線即可, 如果不夠長只要買雙絞隔離線延長即可,注意要延長RS422那端(也就是PLC那端),雙絞隔離線最好買有兩組雙絞的線,

    RDB跟SDB一組雙絞線

    RDA跟SDA一組雙絞線

    2.如果你要買RS232/RS485/RS422轉換器,可以考慮研華(ADAM)的轉換器,因為一般市售的轉換器水準參疵不期,有時候因為轉換器的品質不良而連不上或不穩定的情況,會浪費很多的時間查線

  • 1 0 年前

    以我所知RS422或RS485一般最長可到50m,如果用其他PLC模組最大可到500m