匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 家居與園藝維修 · 1 0 年前

高手請進→分離式冷氣吹出來的風跟電風扇一樣,怎麼辦?

冷氣原先是一對二分離式,機齡約7年

室外機以前有一顆馬達曾經燒掉過

所以又換了一台室外機(新中古),供應其中一台室內機,但管線沒換過

ps.另一台室內機則照接原本舊室外機沒壞的馬達

---------------------------------------------------------------

現在的問題是接新中古的那台,冷氣不會冷。

----------------------------------------------------------------

先前室內機的遙控接收端已經有接觸不良的情形好幾年了

時好時壞

遙控器的發射器要貼著室內機的接收端,冷氣機才會動

今年夏天第一次打開冷氣

濾網洗了,鰭鋁片有清,但還有一些卡在裡面的灰塵清不到

試著用遙控器貼著接收端開機,但完全沒反應

ps.遙控器確定沒問題

只好按室內機上的電源開關

開機過了15分鐘,完全不會冷,吹出來的風就像電風扇一樣

電源燈從一閃一閃變恆亮

檢查室外機(新中古)發現裡面的大風扇有轉

吹出來的風不是熱風,是常溫風

而且上下兩條銅管,其中上面較細的銅管結了薄薄一層的霜

下面較租的銅管,則是常溫

------------------

請問各位專家,冷氣哪些地方出了什麼問題?該換什麼零件?

又請師傅來換的話,行情價約多少錢呢?謝謝

夏天沒冷氣好熱呀 ^^" 贈20點

6 個解答

評分
  • B-ROD
    Lv 7
    1 0 年前
    最佳解答

    土師仔 我針對你的問題幫你診斷

    1).上下兩條銅管,其中上面較細的銅管結了薄薄一層的霜

    下面較租的銅管,則是常溫

    2).室外機(新中古)發現裡面的大風扇有轉

    吹出來的風不是熱風,是常溫風

    從這兩點很清楚可以排除兩個問題.

    就是~

    A.壓縮機(俗稱冷媒馬達)有在轉沒壞才會有結霜情形.

    B.外機風車也沒有壞 .

    問題是出在...漏冷媒了.

    冷媒漏了以後低壓會降低會結霜,但是出口會升到常溫.

    發生的症狀就是:

    1).細管結霜,粗管常溫.

    2).冷氣不冷.

    3).嚴重時壓縮機會過熱跳電(不結霜),

    最後保護繼電器失靈的話,壓縮機會燒掉.

    勸你不要再開機了以面壓縮機會掛點,趕快找人處理.

    接收不良是室內機接收器的問題要換掉以外,

    漏冷媒的問題什麼零件都不用換,就是...補冷媒.

    處理費用是:抓漏→補漏→抽真空→灌冷媒,行情價約2500~3000元.

    參考資料: 有在修冷氣機的土師仔A看法
  • 奕瑄
    Lv 4
    1 0 年前

    真是麻煩!

    甚麼冷氣啊?

  • 1 0 年前

    你前一台的冷氣的問題沒有處理好

    在換一台毛病依然在

    換幾台還是會再壞幾台

    輪胎破風

    換輪框

    沒路用

  • 匿名使用者
    1 0 年前

    冷煤漏啦 所以不冷

    要查管 看是哪漏

    在來你說遙控器要靠近室內機接受器才有動作

    看看是不是電池沒電啦

  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 匿名使用者
    1 0 年前

    你的問題若是安裝沒幾個月,那麼有可能是安裝不好所以漏冷媒,若是蠻久了,那麼就是室內或室外機的管路有破洞,這會比較麻煩,費用也比較高。

    我不是專業人士,你可以到 http://tw.myblog.yahoo.com/e45676766/article?mid=2...

    裡面的資料你看看對你有沒有幫助,若沒有的話直接向板主發問,我想他應該會很熱心幫你解惑。

    若有幫到你請選我喔

    參考資料: 知識+網路
  • 1 0 年前

    你好^^

    80%是漏冷媒喔~

    請師傅來換的價格要先估價

    有因應冷氣大小台不同

    其實分離式的冷氣的使用年限本來大約5~10年

    而且老式的冷氣比較耗電

    如果修理太貴的話不如換新的

    讓你夏天更涼快喔~

    參考資料: 我朋友是大金員工
還有問題?馬上發問,尋求解答。