Barnet 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

降低三相馬達啟動電流

我有一個三相pump在台灣測試時ok(用三角接/60Hz),可是去到大陸客戶(50Hz)那邊卻一直跳過載(我自己推測因為PUMP需要一直反覆的啟動停止,多次的高啟動電流讓過載保護器以為馬達過載了,才會跳脫),後來客戶自己將馬達改為Y接就可以了,可是馬達出力應該會下降才對,可是客戶反應pump的出水量還ok耶????

為什麼會這樣

另外想請問可有方法可降低啟動電流,但是因為成本問題不用

Y-三角啟動 懇請賜答

已更新項目:

可否提供"其他如電抗降壓起動、自耦變壓器降壓起動、電阻降壓起動"

等其他方式的降壓啟動及其降壓元件所需規格的計算方式

電抗降壓起動、自耦變壓器降壓起動、電阻降壓起.....會不會因為頻率不同而導致降壓效果,或降壓元件所需規格不同

2 個已更新項目:

"Y接,接380v"可是系統電壓是220V這樣馬達可以運作嗎

3 個已更新項目:

因為我們公司的MC都是用歐系的品牌,多ㄧ顆要多ㄧ千左右,所以想用

別種方式試看看,有人知道緩衝啟動器市價大約多少嗎

緩衝啟動器會不會因為頻率不同而受到影響

4 個已更新項目:

OVERRELAY需要查一下,ㄧ顆緩衝啟動器這麼貴ㄚ,會跟boss討論一下

再用變頻器測一下,模擬一下各種條件

3 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    改Y-三角啟動費用應該遠底過你那些什麼電抗降壓起動、自耦變壓器降壓起動、電阻降壓起動的費用吧?

    多二個MC跟一個TIME計時器

    你220V可以用直接啟動表示你的馬達沒有超過20HP,那加二個MC很便宜。

    還有一點Y接要接380V,接220V應該轉很慢,誇張一點軸心可能用手捉就捉住了

    因為你的成本考量跟我的認知不太一樣,但如果你不想用Y-三角

    你可以考慮使用緩衝啟動器,但這個費用一定比你改Y-三角貴。

    還有一點50HZ的轉速應該比60HZ來的慢

    所以輸出的能力會比較小

    TH-RY是積熱式的,會因為啟停頻繁而跳脫不太合理

    因此會過載的原因最好再詳查一下。

    2009-06-19 12:14:15 補充:

    那你還是用MC吧

    一個MC一千多,二個算三千,再加一個TIME電驛算4千

    因為緩衝啟動器一定不會只要3千元搞定的

    還是同一個問題,這真的是啟停頻繁跳的嗎?

    TH-RY是積熱型的,你要不要再花一點時間瞭解一下故障情況

    還是你的過載保護器不是積熱型的?

  • 偉權
    Lv 4
    1 0 年前

    你的過載保護別用積熱電繹了,人家歐洲已經不用績熱電一這種東西好幾十年了,換馬達保護開關吧

  • 教授
    Lv 7
    1 0 年前

    "Y-三角啟動"是降壓起動最經濟的一種方法,其他如電抗降壓起動、自耦變壓器降壓起動、電阻降壓起動等成本是很高的。

    "客戶自己將馬達改為Y接就可以了,可是馬達出力應該會下降才對,可是客戶反應pump的出水量還ok耶????":改為Y接後,功力只有原來的1/3,並不影響轉速,所以出水量還ok。

    若Y接時,只要運轉電流不要超過額定電流,是勉強使用的。

    或用三角接,調高TH-RY值,或Y接,接380v。

    希望有助於你,尚有問題,請至www.bigpower.com.tw連絡我們

    參考資料: www.bigpower.com.tw