箱型冷氣跳脫問題

種類:東元水冷15RT雙壓縮機,220V,60Hz(非變頻)

狀況:

右壓漏冷煤,所以拆除了負載端並短接低壓開關

左壓嚴重偏向,R26A,S18A,T33A,左壓電磁接觸器為25N,無過電載保護,水銀過載已短接,無冷煤表情況下手摸判斷,低壓回管非常冰冷,高壓乾燥劑非常小溫

此狀況還有什麼會造成3分鐘內跳脫?""跳脫後重新開啟又可立即啟動""?今天現場查不出所以然,風扇過載保護沒跳

快跳脫時異常燈會一閃,一閃,然後跳脫

懇請各位大大幫忙 找原因

已更新項目:

無流量開關.水塔水位正常.因為跳脫時"高壓乾燥劑非常小溫"

雖無冷煤錶但研判高壓不超過250psi,所以並非水位不足而跳高壓

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    請檢查有無流量開關. 如果有.. 請檢查. 冷卻水 及 冰水流量開關並清潔 Y型過濾器..如果 沒有流量開關. 請檢查 冷卻水塔內水位及 水塔吸入口 有無異物阻塞... 膨脹水箱內水位為何.. 等等..

    R S T三向差異過大時. 請將端子上接點鎖緊. 是全部歐包括一次跟二次函負載側歐.....試一下吧.

    工作小心...

    2009-06-23 15:53:57 補充:

    您好...忘了問..有跳異常燈嗎?有確定是異常還是卸載嗎?如是異常.保護開關檢查過嗎..

    我有愈過這樣的情形.

    1:保護開關異常..(高低壓開關.防凍開關.向位保護開關.流量開關) 等等..

    2:過濾器阻塞(乾燥砂)冷卻水及冰水之Y型過濾器阻塞.. * 常見狀況 *

    3:油箱加熱器秀兜

    4:砲管阻塞 *常見狀況 *

    如還是無法排除.直接跟我說您人位於何處.該地點在哪.比較快...

還有問題?馬上發問,尋求解答。