關於電力的問題,這是壓降嗎?

我的宿舍裡有電腦,螢幕,電視,冰箱(這4個用電比較兇)

每當我冰箱壓縮機啓動時,我的電視會有雜訊(一絲)

而我的螢幕會全黑(2秒)

我想問的是~

1.這是不是壓降的問題?還是電壓不足?

(好吧,我承認我完全不懂電)

2.關於這個問題,我該怎麼解決?

3.市售有穩壓器和UPS,這2種有什麼差別?

4.如果我要買穩壓器或UPS,我該買什麼規格比較好?

[註]單門小冰箱,22吋螢幕+電腦,26吋液晶電視

已更新項目:

之前有問過房東,房東不願意變更電力的配置

所以我才想要看看能不能把室內裝些東西來做改善

4 個解答

評分
  • 巧巧
    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    板大您好阿

    我提供我自己幾各愚見

    1。這代表著你的宿舍房間所有的插座應該都是同一迴路,所以可能因為你的冰箱比較老舊或是你的插座裡面線路線徑太細,導致壓縮機一啟動,電壓瞬間下陷,還好沒有很嚴重!因為你的電視跟螢幕並沒有停掉,不過這樣對電器產品依舊會有不好的影響喔!

    2。這各問題最好的處理方法,買穩壓器比較好,因為你並不是停電,你只是電壓不穩所造成,所以買穩壓器會對你比較有用處

    3。穩壓器顧名思義就是穩定你的電壓,適合用在台電品質差的地方,ups顧名思義就是當發生停電時能夠代替台電繼續供應電源給負載的系統,這差別應該很容易分出來吧

    4。我剛剛看了你的負載要求,你可以選擇一台2kva的穩壓器,獨立給你的電視和螢幕跟電腦主機使用,如果要選擇UPS,要選擇高階一點的UPS,因為低階的UPS輸出波形都方波,每各電視所能接受的波形並不依樣,盡量選擇在線式的機種!

    2009-07-15 11:58:32 補充:

    補充給樓上的

    版主無融絲開關並無跳脫情形

    所以應該不需要更換無鎔絲開關大小

    他的情況很有可能線徑太小,又同一迴路,造成壓縮機啟動瞬間電流過大造成

    這是我的猜測0。0

    參考資料: 本身為UPS廠商業務
  • 1 0 年前

    最好把NFB換大就沒事啦!真是不懂裝懂!很多就是被你這種不懂的搞到整間屋子燒掉,NFB連跳脫都沒跳脫的啦!NFB的大小是要配合線徑大小而去選擇使用的,不是亂無章法胡亂使用的!!!!!!!!!!

    這問題簡單~另外牽一條電線給冰箱單獨使用就好!記得不要跟你現在使用的電腦電視插座同一迴路就好!基本上還是要視現場電器使用的狀況而定啦!

    最後你再跟房東溝通一下說,這樣很危險容易因為電線走火造成火災,若是因而造成人員傷亡,房東可是要負法律責任的!別因小失大才對!

  • 壓降是不能只將電力箱內的無融絲開關改A安培數大一點的,壓降大都是幹線線徑過小及拉很遠引起的(但也有因是台電供電末端引起),請水電人員幫你確認一下。

    壓降可用穩壓器改善,UPS也有穩壓功能也可使用,房東有義務要改善電力系統,如因電力系統造成的器具損壞房東都應負責,切記電壓過高或過低都會將電器用品燒毀。

    參考資料: 水電工的經驗談
  • 燈飾
    Lv 7
    1 0 年前

    是電力不足沒錯,不需要ups。

    找水電工幫你的電力箱內的無融絲開關改A安培數大一點的就夠用了。(一般是15A,可改20A)或請水電工幫你算一下總負載會更清楚要加多大。

    連工帶料應該1000元有找。懂電的自己換材料才一百多而已。

還有問題?馬上發問,尋求解答。