Hu JD 發問時間: 科學其他:科學 · 1 0 年前

請問如何簡易的做好居家電器的接地

經過在網路上爬文的結果,大家都講的超專業的,什麼要多粗的銅棒打入地下多深,然後用多粗的線材進行接地.....等等等。

 

我家住的是五層樓老公寓的一樓,房子本身就沒有這些設計,上述的這些工事根本不可能辦到,總不能要我到我家門口的馬路上打一個大洞,然後埋一根銅住進去,再拉一條線到家裡面吧,這樣搞,警察杯杯會來關切吧@.@

 

我想知道的是電源插頭有三支腳的電器用品,那個第三支腳到底要如何才能讓它發揮作用?一般我們國人最常見的做法就是直接將第三隻腳剪掉,我想,這應該是最不正確的做法吧。

 

我曾經聽說過以下這些簡易製作地線接點的方法:

A. 拉一條線到家裡任一處的鐵窗上。

B. 如果是一樓住戶,打一根長一點的綱釘到地板裡頭。

C. 想辦法找到牆壁裡鋼筋的位置,打一根綱釘進去與鋼筋接觸。(基本上這個已經有難度了,鋼筋位置怎麼找啊@.@)

D. 直接將第三支腳接到水線(就是用測電筆插進去小燈不會亮的那個洞)。

 

請問這些做法是否真的像那些專業的文章所說的,一點用都沒有?

若真是這樣的話,那正確並且辦的到的做法是如何呢?

 

謝謝~~

ps. 我不需網路貼文喔,因為我已經爬了許多網文了。

已更新項目:

to orion_wu 大大:

您說的文章我去看了,感覺似乎還滿神奇的,改天有空我也來去買個電磁波檢測器來玩玩看。

若真有效,基本上我可能會這樣做吧,因為較容易達成。謝謝~

to sky 大大:

您說的插座裡頭的鐵盒子,我之前也試過,但效果不彰,可能是因為我家的鐵盒子並沒有跟鋼筋連接,它只是鑲在水泥上而已吧...

3 個解答

評分
  • sky
    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    其實您說的這些方法我都沒聽過

    但是有資深的水電師傅有跟我說過一個方法

    就是把我們插座的塑膠蓋子拆掉

    裡面就有固定塑膠蓋子的一個鐵盒子

    接地線大多從這裡拉

    因為這個鐵盒子一般來說 是跟鋼筋固定在一起的

    所以接這個鐵盒子 也就等同於接鋼筋了

    另外

    如果您要的這條接地線

    只是一些小家電要用的 其實這些只要有接地就好了

    但是如果是一些專業的機械設備 或者是避雷設備要用的

    那接地 就不能馬虎了

    2009-07-21 09:26:33 補充:

    嗯嗯

    那如果你確定要一組接地 看

    來你只好做一組了

    我這裡有些規範 公共工程用的 讓你參考吧..

    1.接地材料:六分五尺鋼芯鍍銅0.25mm接地棒或100cm四方接地銅板或接地銅帶、接地改良劑須為 A,B混合劑其中須含有銅質溶劑及使其型成膠狀之化學溶劑(非一般低電阻劑),以防止日後因雨水流失。

    2.使用數量:當土質導電系數小於100歐姆.米時,使用接地銅棒應至少使用 12支以上且每支相距 三至五米;若使用接地銅板應至少使用 十組以上,採用火泥焊接相連。

    2009-07-21 09:27:52 補充:

    3.本工程之避雷接地系統必須達到接地電阻10歐姆以下(責任施工),且越低越佳。

    4.為使接地電阻達10歐姆以下,必要時須採用接地改良劑來加強接地效果,但不可加鹽。

    5.接地電阻測量時,必須採用 E,P,C三點一直線測量法之電阻表測量。

    參考看看...

    參考資料: 我, 我
  • 1 0 年前

    切忌 不能接鐵窗,如果鐵窗旁有人接觸或小孩玩耍,

    一但漏電或雷擊時事很危險的

    一般公寓鐵窗通常在客廳前陽台或曬衣服的地方要注意

  • Johnny
    Lv 6
    1 0 年前

    網路上爬到一篇文章,有人實測過,並不會一點用都沒有,你可以參考一下

    http://bbs.ecstart.com/thread-13780-1-1.html

還有問題?馬上發問,尋求解答。