匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

溫控器傳送溫度訊號

請問我要把溫控器的溫度傳送給PLC(FX2N 4AD),是不是只要從

溫控器的4~20mA輸出的點做傳送就可以(重點要有比例輸出的功能)

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    一般溫度控制器輸出有分4-20mA PID 功能或4-20mA再傳送,首先要確認目前溫控器的需求,反正PLC 的AI你丟4-20mA他都收反正都是線性,如果原來的溫控器沒有pid功能就重plc再寫程式另外透過AO/DO模阻輸出也行,歡迎來電討論歐..WWW.YONGJIA.COM.TW 永嘉控制

    參考資料: 永嘉控制 WWW.yongjia.com.tw
    • Commenter avatar登入以對解答發表意見
  • 阿田
    Lv 5
    1 0 年前

    你要有比例輸出的功能,是要去買再傳送的表頭,溫控器的4~20mA輸出是要去控制scr用的,當溫度差很多時,送出20ma讓scr開大火,等溫度快到達設定值時才把ma降下來,這跟你要看溫度的需求差很多吧....