小剛 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

含過熱保護器的自保持電路要如何裝線??

我買了一個是林電機了MS-P16像要做一個保護插座,就是停電後,又來電時,需要手動啟動的效果,火線跟地線要差在哪裡??插座的火線跟地線又要插在哪裡??

MS-P16的圖

http://wowbvbv.myweb.hinet.net/002.jpg

我的想法是火線接在1L1,地線接在96跟3L2

插座的火線接在最下面繼電器的2T1,插頭地線接在最下面繼電器的4T2對嗎????

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    基本上這樣的一個電路圖已是一個完整的電路

    也已包含了所有你想要的功能

    而電源的火線和地線的接點是

    火線接在2T1

    地線是接在6T3

    你可從2T1看進去

    它會有一個迴路從6T3出去

    就是從1L1(2T1)到OFF接點,再到ON接點,再到MC線圈,再到積熱電譯的B接點,再到5L3(6T3)

    而ON接點所並接的MC之A接點為自保持接點

    另外你的插座其實只要並接在MC的線圈上即可

    當你按ON時,MC激磁動作,插座亦有110的電

    當你按OFF時,MC就斷電,插座亦無110的電

    參考資料: myself
  • 1 0 年前

    Hi 您好,

    電源輸入配線:

    火線(紅色或是黑色)接在1L1

    中性地線(白色)接在5L3

    插座配線:

    火線接2T1

    中性地線接6T3

    我個人覺得這樣比較安全.

    加油

還有問題?馬上發問,尋求解答。