Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。
APFR(自動功率因數調整器)的C/K值如何調整
部分APFR(自動功率因數調整器)的面板上,有一調整C/K值之旋鈕,請問該數值如何設定(計算) ,懇求 貴高手能不吝解答,謝謝!
(假設電容器規格為3相 / 380V /20KVAR / 250uF)
CT為 800/5A
3 個解答
- JackLv 71 0 年前最佳解答
自動功因調整器(Automatic Power Factor Regulator,APFR)
http://peal.ee.kuas.edu.tw/refault/APFR1.htm
http://peal.ee.kuas.edu.tw/refault/APFR2.htm
自動功率因數調整器(APFR) 將低壓迴路之電容器集中控制,
隨著負載變化,APFR能自動將電容器分段投入或切離迴路
http://www.captech.com.tw/prod/images/HPF6HPF12.rt...
APFR設定各段電容器比例或電容器容量操作說明
2009-09-08 11:57:46 補充:
http://www.teamware.it/docs/REQM.PDF
第三頁 : 調整C/K值操作手冊. (英文版)
...
2009-09-09 23:42:48 補充:
Indicate the currently displayed setup parameter (note that the SETUPled is On):指示燈ON時
1st level parameters (led On): PF set-point, CT primary current, 1st(lowest) step kVAR (referred to nominal voltage).輸入一次側參數 PF ; 電流 800A ; 乏時功率直及電壓值.
(第三頁 : 調整C/K值操作手冊)...
- 匿名使用者9 年前
要算C/K值前必須要得出CT變比是幾倍。
系統Q
( ------------------------------------)*2/3
根號3*系統電壓*CT比
18680
(-----------------------------------) *2/3 =0.051
根號3*440*320(1600:5)
以上是C/K值的公式,不一定每個APFR後面都要乘上2/3
320是由CT變比1600/5=320 得來的。