冰水機異常跳機問題

我們公司的冰水機從以前的1天異常停機1~2次,現在變成1個小時一次.高壓都會標到19多.最近跳異常比較頻繁,而且低壓在運轉時現在會降到3.5左右,跳機就會跑回5.水塔的散熱風扇有點異常,運轉時後聲音很大,很像是軸承還是培林磨擦的聲,水塔的水溫也是溫溫.如果說是散熱風扇的問題,轉速變低造成散熱不良.會是變成現在的情況的主因嗎?

冰水機是大同牌的,規格是150000KCAL/H.大概有使用4年多,一年都有做一次大保養.不過保養的包商,因為是簽合約的,感覺上他們滿隨便的.有問題不是要你換機器或零件,就是要跟你申請除垢劑的錢,洗一洗就沒下文了.因為公司在盧竹,這附近有商譽比較好的冷凍空調維修的廠商嗎?

知道的,麻煩告知,謝謝!!

3 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    好多人回覆都差不多一樣的答案~其實大家回答的都對所以發問的大大

    高壓過載~之前可能都在高壓負載之上所以當然是跳高壓保護開關囉

    個人建議你找一家比較有信心的廠商幫妳做維護~每一家廠商都說有幫妳

    用藥水清洗~我個人較建議你先把機器運載時的穩定高壓跟低壓~記錄下來

    然後告知幫妳清洗的廠商~我不講清洗方式跟保養辦法了直接敎你怎麼跟

    廠商對談~告知她們這是目前機器故障的數值~你也可以唬爛說

    你有請別家廠商來看看~~~講清楚唷~~~事請廠商來看並未動手施工

     這對你比較有幫助~然後說你有付勘查費用大概行情都500~800

     她們說這是基本一定要清洗下來的高低壓~壓力~

     相信這時廠商兩種心態~

     1他會叫你如果不信任她們的作法請你找別家

     2她們會說這機器就是這樣的設定無法變動(放屁)。除非你現場機器

      散熱有限不過這通常都可以改進~

     3基本這種要熱不熱要冷不冷高壓基本都在15~17KG之間

      低壓別管他~高壓升高低壓就跟著高正常~~~~

      我的公司在台北離你那邊太遠了~~~無法為你服務(遺憾)

     

      有認何需要幫助的請在發問~能力 下能幫妳的竟量囉

    參考資料: 讓專業的來......幫你一把
  • right
    Lv 7
    1 0 年前

    1.水塔的散熱風扇異常, 必需更換, 會影響散熱.

    2.冰水機從以前的1天異常停機1~2次,現在變成1個小時一次.高壓都會標到19多.最近跳異常比較頻繁.

    這是積垢了!視水質, 每季要酸洗一次, 要不然就要安裝電子水垢處理器, 會改善的。保養勝於治療, 不是嗎?

    你去國外網站看看:

    www.scalewatcher.asia

    www.scalewatcher.us

  • 1 0 年前

    你可否告知冷煤適用哪一種.機器上有標示.

    R-22 這種高壓19X不算高 正常180~220PSI之間.當然要先檢視你的熱交換器或者Y型過濾器有可能嚴重阻塞

    低壓56PSI(3.5) 噴射溫度相當於零下5度

    若是R-12系統 這樣的高.低壓都超標會有跳機的可能

    參考資料: 穎輝汽車翻修廠