Alice 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

三向220V升壓到380V但各相對地非220V?請問為何?

請問各位大大,台電供應我們家大樓三向電壓約225V,每一相對地為112V,112V,197V,,再經過大樓機電室內變壓器升壓為三向電壓約390V,但是每一相對地量並非像其它大樓一樣同為220V,而是201V,201V,293V,請問我們家大樓機電人員可能是是那裏接錯了呢?

已更新項目:

補充內容:

因為上述的情況390V會再接到電梯的線性瀘波器,但線性瀘波器有接地線,此接地線會產生約有AC 67V左右,所以造成只要一送電就會造成NFB跳掉,目前決解的方法是只能將線性瀘波器接地線暫時拆掉才得已使用電梯,但是總覺得不妥,可是大數機電人員又說不是他們的問題?

2 個已更新項目:

更正:

大樓機電人員--非大數機電人員

4 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    你們申請的用電為3相3線220伏特,此為動力專用.

    台灣電力公司對此用電通常使用兩個變壓器做開Δ結線.

    也就是V-V接線,使用兩個變壓器利用相角差來提供提供3相3線220伏特電壓.

    只有兩顆變壓器,故只有兩相對地約為110伏特,

    另外一相是利用相角差來提供電源的,並非實際上有接地,故對地電壓約為190伏特.

    若需要三相對地都是220伏特,則必須向台電申請三相四線380/220伏特供電.

    這樣就可以提供您三相380伏特,並且各相對地電壓都為220伏特左右之供電.

    如此一來,相信也可以一併解決您其他的問題.

    參考資料: 考進台電的同學,電工機械之變壓器原理.
  • KK
    Lv 6
    1 0 年前

    修正一下錯誤:

    萬睡爺的回答基本上都正確,

    不過有一個地方說錯一些些,

    台電提供三相動力的電源有三種:

    1.兩顆電壓器(開Y-V結線)

    考慮到用戶使用容量不是很大,

    所以使用這種方式減少變壓器的裝設,

    A-B,B-C,C-A量測電壓是220V,

    A-N,B-N電壓是110V,

    C-N電壓是190V(C稱為動力線)

    2.三顆變壓器(Y-Y)

    提供給動力用戶,

    電壓為220/380V

    3.三顆變壓器(三角-三角)

    提供給三相表燈用戶,

    電壓220V

    一般台電來的電壓不會剛剛好是110或220V,

    規則上有寫到表燈的話是+-5%,

    動力則是+-10%,

    這範圍內都算正常使用的電壓

  • 教授
    Lv 7
    1 0 年前

    三相380V的中性點接地不良或未接地之故,正確接地即可改善

  • 右手
    Lv 4
    1 0 年前

    那是正確的沒有接錯~~因為你採用的是自耦式的變壓器....

    若要380對地都是220V,你的變壓器必須採用隔離式的(感應式的),當然電壓器的價格有差~~

    2009-11-26 13:22:31 補充:

    電梯用線性濾波器?不太懂^^~不過我稍微釐清一下觀念供您參考參考~

    若你電梯控制系統的設計上,採用中性線,那麼就有可能產生跳脫或燒毀的現象~

    電源分成RST與PE,台灣電力通常不提供N線,但是若設計上,使用R-N(S-N,T-N),對於平衡的三相380V電力系統,可以得到220V的電力,並且這個電力可以拿來使用.但是因為台灣沒N,所以都會將N與PE相接在一起,造成您量得的PE倒灌的現象.

    因此,當你的控制系統採用220V控制,此時必須另外安裝一個小變壓器,將380V轉變為220V之候,再給控制器使用.因為若控制器剛好使用了T-N(PE),這時候的電壓就是293V,當然會跳脫~

    2009-11-26 13:22:36 補充:

    所以建議,你在控制器與濾波器之間,增加一個變壓器;或者,你將RST三相對調,讓控制器的電源不是T-N,而是R-N或S-N,不過這樣做可能會有電壓不足的困擾,因為只有201V。

    附註:N=中性線,可以RST間得到220V電壓,並且可以拿來使用;

    PE=接地線,雖然可以RST間電壓(平衡系統可得220V,台灣一般電力系統得到的數據可能與你相同),可是這個電壓不能拿來使用,因為PE線是漏電用的,不是拏來當作迴路用的。