Piaon刃 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

PLC可程式控制

請問一下...PLC的高手

X接點接開關是沒問題但是!

問題在這邊:我接110AC 火線接到com1,地線接到 A端省電燈泡B端拉到Y01

這是我配的

以下是我的指令

LD M8002

SET S0

STL S0

LD X01

SET S10

STL S10

OUT Y01

OUT T 1

K 50

LD T1

OUT S0

這些指令

它的動作是:PLC打開RUN = 我按X01 開關,按下去之後 Y01 省電燈泡 會亮5秒(K50)

5秒後會關掉,可重複,再按X01即可再亮 5秒。

照理來說很正常,但是我執行第一次 可以 第二次 可以

第三次 就不給我關掉了持續亮著,要把電源關掉才會熄〈不一定3次 看PLC心情〉我把PLC 關掉 用三用電錶 歐姆檔量了一下,發現 com1 跟 y01 的接點短路了!

我以為壞掉,我認了,我再換Y02,好沒有短路,測試 OK 幾次後 又來了,送電就亮了

Y02 跟 com1 又短路了,太扯了!

每換一個接點 就短路1個Y

這是什麼問題ㄚ??

害我換了兩三個 Y點 好不甘心= =哭哭

已更新項目:

哪裡打?

LD M8002

SET S0

STL S0

LD X01

SET S10

STL S10

OUT Y01

OUT T 1

K 50

LD T1

OUT S0

哪邊,不要害我又壞掉一顆了!

2 個已更新項目:

步進的打法,可以打出很多種東西,用久了,我忘記怎打了,只會步進打法

這個問題,連我的老師也不知道,我把配圖給他,他說 沒錯阿,怎麼會短路嘞??

我猜想,跟002號的大大說的 電流應該有關西!因為我換了燈,就沒有這個問題了,

我想應該是這樣沒錯,以後我會照大大說的 負載接個 RELAY或電磁開關 ,謝謝嚕!

我問題解決了

3 個解答

評分
  • 1 0 年前

    前面兩位都說得很對!!

    不過照我想法這種題目沒必要使用到步進點寫法吧!?

    我想你的題目應該是按下X1然後Y1亮0.5秒就熄滅,再按一次又重複此動作。對吧?

    或許你可以用普通的寫法,例如這樣寫看看:

    LDI T1

    AND X1

    OUT Y1

    OUT T1

    END

    或許這樣就ok了喔!!

    若是你堅持要用步進點寫法的話,那你可以寫成:

    LD M8002

    SET S0

    STL S0

    RST S20

    LD X1

    SET S20

    STL S20

    LDI T1

    OUT Y1

    OUT T1

    LD T1

    OUT S0

    只是多了

    RST S20   =>    用來將S20步進點歸零

    LDI T1   =>    互鎖機制,不過我想這一行滿多餘的!!

    就這樣而已,不過還是良心建議你,沒必要最好不要用步進寫法。

    如果我上面寫的兩種你試過都還有問題,那你可能是配盤有問題了喔!!

    參考資料: 自己
  • 1 0 年前

    大哥

    可以的話,先過一個SSR或著Relay吧.

    接點雖不貴,但也是要錢買呀

  • 1 0 年前

    你在程式S0多加清timer指令看看,我也是初學者,

    2009-11-25 21:53:00 補充:

    既然你怕壞掉,那你直接打電話給FAE問不是比較快

    2009-11-25 21:53:51 補充:

    我只是給個人意見而已!