大蟲 發問時間: 科學其他:科學 · 1 0 年前

耐電壓測試

為何台電的高壓電纜鋪設後的耐壓測試都是使

用直流電呢??

2 個解答

評分
  • 最佳解答

    這個問題還真專業丫!!!(個人認為)~~

    以下就僅以所知的來發答,並不代表一且。

    依「屋內線路裝置規置」

    第23條:

    高壓配線部分(不包括管燈用變壓器,X光管用變壓器,試驗用變壓器等之二次側配線)以1.5倍最大使用電壓之試驗電壓加於導線與大地應能耐壓10分鐘。交流電力電纜可採用兩倍試驗電壓之直流電壓加壓之試驗方式。

    由這條規定可以知道:耐壓測試可以採直流或交流來進行耐壓測試!

    為何台電的高壓電纜鋪設後的耐壓測試都是使用直流電呢??

    就我所知~~電纜的耐壓測~「交流與直流」是都會測試的。

    但~試驗公司在「耐壓試驗報告書」上,大都只會顯示

    「直流試驗:25kV 45KV 75 KV…等」

    就我所看過的試驗報告書上,幾乎都是如此!!

    部份的試驗公司,另外會在備註上註明:「交流xxkV,十分鐘合格」

    不知道這樣是否有解決你的疑惑。

    可以的話!!你也可以將你看到的「電纜耐壓試驗報告書」po給我看看。

    另外,補充直流測試的優缺給你參考,就可以知道「直流測試」的好處.

    最主要是「省時」及「便於觀測」

    下以載錄自 http://stl-lab.com/html/news/news_09_06_17.htm

    耐壓測試(Dielectric Withstand Voltage Test)

    直流電壓(DC)測試的優缺點:

    特點:

    在直流耐壓測試時,被測物上的雜散電容會被充滿,直流耐壓測試時所造成的容性電流,在

    雜散電容被充滿後,會下降到趨近於零。

    優點:

    1. 一旦被測物上的雜散電容被充滿,只會剩下被測物實際的漏電電流。直流耐壓測試可以很清楚的顯示出被測物實際的漏電電流。

    2. 另外一個優點是由於僅需在短時間內,供應被測物的充電電流,其它時間所需供應的電流非常小,所以機器的電流容量遠低於交流耐壓測試時所需的電流容量。

    缺點:

    1. 除非被測物上沒有任何電容量存在,否則測試電壓必須由“零”開始,緩慢上升,以避免充電電流過大,電容量越大所需的緩升時間越長,一次所能增加的電壓也越低。充電電流過大時,一定會引起測試器的誤判,使測試的結果不正確。

    2. 由於直流耐壓測試會對被測物充電,所以在測試後,一定要先對被測物放電,才能做下一步工作。

    3. 與交流測試不一樣,直流耐壓測試只能單一極性測試,如果產品要使用於交流電壓下,這個缺點必須被考慮。這也是大多數安規單位都建議使用交流耐壓測試的原因。

    4. 在交流耐壓測試時,電壓的波峰值是電錶顯示值的1.4 倍,這一點是一般電錶所不能顯示的,也是直流耐壓測試所無法達到的。 所以多數安規單位都要求,如果使用直流耐壓測試,必須提高測試電壓到相等的數值。

    參考資料: 自己經驗&網路
  • 6 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

還有問題?馬上發問,尋求解答。