阿根廷刺客 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

無熔絲斷電器電流超過卻沒有跳掉

今天拿勾表去量測無熔絲開關的電流

無熔絲開關的額定電流是75安培

但我量測出是85安培(三條都超過他的額定電壓)

也沒有跳掉

感覺這樣很危險

請問他沒有跳掉的原因是什麼呢?

已更新項目:

目前測量他是經常超過,都在85安培上下跳動,但斷電器沒有跳,而且電線是熱的,這樣久了之後是否會有危險的事情發生?

3 個解答

評分
  • 紳友
    Lv 5
    1 0 年前
    最佳解答

    1.nfb一般當電路過載 或短路 保護.有的兩者皆備,有

    的只具備一種.

    2.製造商製造時分熱動延時跳脫 及電磁跳脫 .

    3.nfb上並看不到.目錄上才看得到

    4.熱動延時跳脫作僅作過載保護不適合短路保護

    5.電磁跳脫適合短路保護.

  • 1 0 年前

    你要注意電線安全電流是否大於無熔絲開關的額定電流75安培.

  • ?
    Lv 7
    1 0 年前

    無熔開關是靠積熱後跳脫的,超過瞬間、2秒、3秒的也不會跳,保持一段時間後才會跳,倒是短路時馬上跳。

    在工地常看見插座的20A NFB,工作電流拉到35也沒有馬上跳,持續一小段時間後才跳。