佑愷 發問時間: 汽車與交通維修 · 1 0 年前

保險絲燒掉

麻煩各位高手替我解答

有一台機器是吃單相220的電

L N各有一個保險絲

但最近SUPPLY L 7AT/250VT這個保險絲每隔兩三天就燒掉,但機器還有接穩壓器,電壓應該蠻穩的才是,但為何換了保險絲,每隔兩三天就燒掉,以換了三次了!!

謝謝大家~

已更新項目:

謝謝兩位大大的解答

但這機器原本的保險絲就是這樣,如果我加大安培數,會不會反而燒掉機器本身阿!??

如果啟動電壓過大,為何會在經過兩三天後才燒斷,而不是當下燒斷??

煩請回答 謝謝

2 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    這是馬達啟動瞬間電流過大之現象!

    雖然馬達在運轉中其電流並不會超過7AT/250V,但保險絲燒掉的次數頻繁,

    可先加大一級保險絲試看看,如果保險絲還是會燒掉!

    則機器必須要送修了!

    2010-04-20 23:07:26 補充:

    加大一級保險絲只是做為測試用的!

    如果保險絲還會斷掉?(不用考慮了機器馬上送修)

    馬達啟動瞬間電流會過大,並不是每次都會發生的,只有不順的時候才會發生。

    保險絲燒掉的頻率越高,代表馬達的問題越來越嚴重!

    參考資料: 大仔工作室
  • feng
    Lv 6
    1 0 年前

    1. 保險絲的安培數太小

    2. 某個線路有破皮

    3. 線路沒鎖緊 電壓不穩定

    參考吧

還有問題?馬上發問,尋求解答。