楷哲 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

台糖六等-土木工程97年度考題-鋼筋混凝土

麻煩善心人士幫忙解答一下

題目二:一鋼筋混凝土矩形斷面梁(僅受剪力及撓曲作用),梁寬b=30cm,總深h=60cm,

受到使用靜載重Vd=8.5tf及使用活載重Vl=8tf之剪力作用,試根據我國之設計規範

(年度不限),自訂混凝土及鋼筋之強度,設計#3單U型垂直剪力鋼筋最適當之間距,以

cm計。

題目三:寫出影響混凝土乾縮之因素,並概略敘述之。

題目四:寫出我國之設計規範(年度不限)對鋼筋混凝土受撓曲之構材,以強度設計法計算時

所規定之六個基本假設。(這題是要我們寫出強度折減因數那6個嗎??)

1 個解答

評分
  • Visual
    Lv 6
    1 0 年前
    最佳解答

    題目二:簡單的設計,但用電腦回答不便,懶得答

    Vu=1.4Vd+1.7Vl=25.2tf

    假設 fc' =210kgf/cm2

    Vc=0.53「fc' bd b=30cm d=h-5=55cm

    Vc=12.7tf

    S=0.85*2800*0.71*2*55/(25200-0.5*12700)約=12.9cm

    取s=12cm

    題目三:

    (1).氣候因素

    溫度愈高→乾縮愈嚴重

    風速愈快→乾縮愈嚴重

    溼度愈低→乾縮愈嚴重

    (2).材料因素

    水灰比愈高→乾縮愈嚴重

    材料愈細→乾縮愈嚴重

    使用早強劑→較易乾縮

    (3).施工因素

    擅加水→乾縮嚴重

    整體粉光(拍漿→減少乾縮

    搗實致粒料分離→較易乾縮

    題目四

    http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer.aspx?PCod...

    第 416 條

    (1).鋼筋與混凝土之應變假定與中軸線之距離成正比。

    (2).混凝土壓力外緣之最大應用應變假定為0.003。

    (3).鋼筋之應力,如低於其降伏應力時,可以作為 (ls) 乘以鋼筋之應變;應

    變大於其相當降伏應力之應變時,鋼筋之應力均等於其降伏應力,與應變

    無關。 (ls) 為鋼筋之彈性模數。

    (4).設計鋼筋混凝土撓曲時,混凝土拉應力不計

    (5).混凝土壓應力分佈與應變之關係可假定為矩形、梯形、拋物線形以及其他

    曾經試驗證明認可之各形。

    (6).如假定以相當矩形分佈混凝土壓應力,應依左列規定:

    混凝土壓應力 (0.85f'c) 假定均勻分佈於一相當矩形之壓力區,其頂邊

    為斷面最大壓力應變外緣,其底邊為平行斷面中軸線距離最大壓力應變外

    緣 (α﹦βc) 之直線。

還有問題?馬上發問,尋求解答。