MSV 發問時間: 藝術與人文其他:藝術與人文 · 1 0 年前

請問自動撒水設備的法規解釋

請問建築技術規則中

設計施工編第114條第二款有關自動撒水設備的規定

條文中說6樓以上,10樓以下(先不討論建築物使用分類)

意思是說建築物要達到6樓,並且6樓以上之樓層才要開始設置該設備嗎?

那10樓以下的意思是說,十樓以下每一層都要裝設嗎?還是十樓以下就不用裝?

有點搞不懂到底條文的意思適怎樣~因為看到一篇有關汐止東科大火的檢討文,說該建築依照舊規定(高層專章出現前)所以10樓以下才不需裝自動撒水設備...

所以想搞清楚究竟是6樓以上開始裝,10樓以下之建築也要裝?

還是怎樣,請懂法規的人幫幫忙解說一下阿~

4 個解答

評分
  • 最佳解答

    滅火設備之設置依左列規定:一、室內消防栓應設置合於左列規定之樓層: (一) 建築物在第五層以下之樓層供前條第一款使用,各層之樓地板面積 在三○○平方公尺以上者;供其他各款使用 (學校校舍免設) ,各 層之樓地板面積在五○○平方公尺以上者。但建築物為防火構造, 合於本編第八十八條規定者,其樓地板面積加倍計算。 (二) 建築物在第六層以上之樓層或地下層或無開口之樓層,供前條各款 使用,各層之樓地板面積在一五○平方公尺以上者。但建築物為防 火構造,合於本編第八十八條規定者,其樓地板面積加倍計算。 (三) 前條第九款規定之倉車,如為儲藏危險物品者,依其貯藏量及物品 種類稱另以行政命令規定設置之。二、自動撒水設備應設置於左列規定之樓層:(一) 建築物在第六層以上,第十層以下之樓層,或地下層或無開口之樓 層,供前條第一款使用之舞台樓地板面積在三○○平方公尺以上者 ,供第二款使用,各層之樓地板面積在一、○○○平方公尺以上者 ;供第三款、第四款 (寄宿舍,集合住宅除外) 使用,各層之樓地 板面積在一、五○○平方公尺以上者。 ( 二) 建築物在第十一層以上之樓層,各層之樓地板面積在一○○平方公 尺以上者。 (三) 供本編第一一三條第八款使用,應視建築物各部份使用性質就自動 撒水設備、水霧自動撒水設備、自動泡沬滅火設備、自動乾粉滅火 設備、自動二氧化碳設備或自動揮發性液體設備等選擇設置之,但 室內停車空間之外牆開口面積 (非屬門窗部份) 達二分之一以上, 或各樓層防火區劃範圍內停駐車位數在二十輛以下者,免設置。 (四) 危險物品貯藏庫,依其物品種類及貯藏量另以行政命令規定設置之 。

    想搞清楚究竟是6樓以上開始裝,10樓以下之建築也要裝

    您要的答案法規已經明白揭示 如我標示藍色與紅色字體(請仔細唸3次內容)

    需要檢討用途與面積而不是單純看樓層唷

  • 6 年前

    想要賺錢嗎???

    我覺得比基金.股票.黃金.定存 等等 都還要穩

    利息也算OK的網路投資 一次終身 希望你可以來看看

    http://migre.me/iFiHM 我的部落落~~

    +我臉書~ 詳細可以加我好友

    https://www.facebook.com/profile.php?id=1000021987...

    我有專屬臉書社團 還有很多不需要錢就可以賺到 的事業 也歡迎你歐

  • 1 0 年前

    6~10F是看使用性質及面積判斷是否該樓層需要安裝,

    而11F以上只要看面積是否大於100以上即需要安裝,

    結論:

    5F及以下不需安裝撒水

    6F~10F看性質及面積

    11F以上看面積大小決定

  • 1 0 年前

    1.我不懂法規

    2.可是我有眼睛與大腦

    3.我用眼看到的現實是...市區住宅大樓都是11樓才開始有自動撒水頭

    4.我用腦想到的是...11樓起,消防雲梯車就鞭長莫及,所以,才會10樓以內免設...

    5.怎麼確定有消防雲梯車?會蓋大樓必在市區,在市區沒有消防雲梯車...,那麼,市長與消防局長可以回家***了...

還有問題?馬上發問,尋求解答。