電爐熱水器電源

電爐的電源用3.5mm2c.可以嗎??會燒毀ㄇ

已更新項目:

是儲熱式電爐!!他ㄇ用電量較少!!這樣會ㄇ??

5 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    版大最好依照購買之電熱水器上鎖標示得負載電流大小來決定線徑!

    一般而言

    容量越小的電熱水器 負載電流都已經超過3.5mm平方所能承受得電流

    3.5mm平方能負載19A左右

    如果是電纜線的話 雖然能承受得負載比較多一點 大約23A左右吧!

    或許已經足夠承受產品標示上得電流大小

    但相信也已經接近滿載階段了!

    不管是電纜線或是單心線 只要長期使用在滿載狀態

    都會造成電線的使用壽命縮短以及 銅線變質得現象!

    所以為了安全起見

    如果使用電流最高沒超過25A的話

    建議版大使用5.5mm平方的線徑來供應電源

    這樣不僅能保持安全也能延長電線使用壽命!

    參考資料: 工作經驗與個人瞭解
  • 小杜
    Lv 7
    1 0 年前

    法規規定要用5.5mm才不會電線走火危險;價格差不多;生命無價

  • Lv 4
    1 0 年前

    4000瓦.

    增加不了多少錢.建議8mm平方.

  • 1 0 年前

    你好~~

    你應該是說儲熱式電熱水器吧~~

    儲熱式電熱水器的電熱棒瓦數大約4kW~6kw

    所以換算成安培數來說大約18安培~30安培左右

    3.5MM2C的電線是無法負荷的了~~

    還是建議你使用5.5MM3c的電纜線會比較安全~

    參考資料: 室內配線乙級技術士
  • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
  • 1 0 年前

    電爐?

    你是說一般瞬熱式的熱水器嗎?

    如果是~~就應該是新司牌或者HCG

    等等廠牌

    那應該建議~~都是5.5mm2C

    還要一條3.5MM1C接地

    如果不夠大線路當然會燒掉阿~~

    要取決你的電流量