UPS 插座和插頭為何會燒毀

我有一台UPS 發現插頭上接中性燒毀內部銅線溶掉,插座上連接中性線也一些熔毀,可是UPS上電源輸入跳脫器並沒有切到關閉,只有插頭沒導電,UPS還是就切換到電池工作正常運作,我發現水電幫我安裝插座中性線和火線接顛倒

,所以我UPS上的插頭等於是中性線送進來是火線,我測試發現插座上中性線和地線是相通,UPS已經使用9個多月,請問是否是機器中性線接到火線才會燒毀?中性線和地線相通是否可以?後續我如果將連接正確插座還會再發生燒毀現象,中性線和地線還是相通?

1 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    請問一下您是接哪一台的ups,型號與容量.....

    如果您的機器有一顆隔離式變壓器,那中性線與地線是可以短接的...

    在請問您當時發現妳的插頭插座熔掉時是否是鬆脫的,因為插頭與插座如果接觸不好會導致電流過大而融掉....

    火線與中性線接反有些設備是不會有影響,但它的地線是跟中性線連接唷,而不是接反的中性線

    L N-G(正確),N L-G(接反),第二個就會有問題了...