OMRON C200H PLC MOV指令問題

請教各位高手,我有一個OMRON C200H PLC MOV指令問題,

我是把舊的OMRON PLC程式翻成三菱PLC的程式,在翻譯的過程中我遇到一段程式不知道是什麼意思,可以請各位高手幫我解答一下嗎?

MOV #0100 154 請幫我翻譯一下這一句的意思。

我不知道154這個數字是代表整個154的通道都設100,還是有別的意思?

已更新項目:

可以請問一下如何辨別16進制還是10進制

像三菱前面會標示K或H

可是OMRON我分辨不出來

1 個解答

評分
  • 展銘
    Lv 6
    1 0 年前
    最佳解答

    基本上您的認知是正確的,

    只是這裡的 #0100 要注意一下,

    #後面的數字是屬於16進制,

    &後面的數字是屬於10進制,

    所以Omron plc 的#0100 翻譯為三菱plc時要 改為 H0100

    ----------以下為註解-----------

    Omron

    #0100 (16進制) = &0256 (10進制)

    Mithubishi

    H0100 (16進制) = K0256 (10進制)

    --------------------------------------

    154是Omron plc的Chanel沒錯

    MOV #0100 154

    是把16進制100 放入第154 Chanel

    以上。

    2010-11-06 20:26:34 補充:

    朋友 上述已經說明了呀

    再寫一次

    Omron PLC

    # → 16進制

    & → 10進制

    以上

還有問題?馬上發問,尋求解答。